请问:住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
leafly
leafly Lv.4
2008年09月22日 10:05:15
来自于中央空调
只看楼主

住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算

住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
免费打赏
leafly
2008年09月22日 14:08:02
2楼
kan
看来大家都不懂
回复
xiaozhi1983
2008年09月22日 16:37:50
3楼
风机盘管空调系统无论是夏季应用还是冬、夏两季使用,都应按夏季的冷负荷来选择
回复
xiaozhi1983
2008年09月22日 16:40:04
4楼
风机盘管空调系统不管是夏季使用还是冬、夏两季使用,都应按夏季的冷负荷来选择!
回复
leafly
2008年09月22日 17:01:44
5楼
非常感谢!!!。。。。。。。。。。。。。
回复
dljzcy516
2008年09月22日 17:18:45
6楼
会不会出现夏季满足要求,冬季不能满足要求的情况?
回复
xiaozhi1983
2008年09月23日 08:59:39
7楼
风机盘管在名义工况下的制热量约为制冷量的1.5倍,所以一般说按夏季冷负荷选择的话都能满足冬季使用。
回复
bj5945
2008年09月23日 09:25:15
8楼
3#4#7#回答错误,“风机盘管在名义工况下的制热量约为制冷量的1.5倍”正确,可是风机盘管一定是在名义工况下运行的吗。一般风冷热泵机组,冬季供回水温度只有45/40度,低于60/50度的名义工况很多。
同样的道理,如果夏季负荷1000W(7/12),冬季负荷1200W(45/40)。这种情况下就要校核冬季的供热量,很有可能风机盘管还要放大。
其实在寒冷地区采用风冷热泵做为风机盘管的冷热源的情况下,风机盘管有很多时候是需要按冬季热负荷来选取的。
另外说一点,风机盘管有些时候还要校核其全热与显热比。在餐厅等湿负荷很大的情况下,需要校核。:) :)
风机盘管的湿工况运行,是一个很需要注意的问题。:lol
回复
bj5945
2008年09月23日 09:27:34
9楼
"请问:住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算"这句话不应该这样说。冷热负荷都要计算,可以按冷负荷计算结果选用风机盘,但是要校核冬季供热能力是否满足需要。:lol
回复
fox-cui
2008年09月23日 12:53:55
10楼
反正我们做毕业设计的时候老师是这样讲的,按冷负荷计算,然后校核热负荷.
回复
yhf20020801
2008年09月25日 18:11:10
11楼
同意8楼,10楼的小朋友没得救了!
风机盘管处理湿得能力很差,在高湿的场合不适宜用风机盘管。
回复

相关推荐

APP内打开