住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
22楼
按冷负荷计算结果选用风机盘,但要校核冬季供热能力是否满足需要。这主要是由于风冷热泵机组冬季的供回水温度只有45度/40度。
回复
23楼
各位朋友们说得很好,小弟是来学习的,不发表任何意见。
回复
24楼
如果是校核的话是什么依据,楼上的朋友门
给点意见 呵呵:handshake
回复
25楼
校核不要依据,实事求是。看一看你选的盘管是不是能同时满足房间的供冷与供热需要。例如你按冷负荷选择盘管,盘管的供冷能力1000W满足要求,但是在供热的时候需要1000W的热量,而这时盘管的供热能力仅为850W。那么盘管为了同时满足供热与供冷就需要选择更大的盘管。:lol :lol
如果说是要有依据的话,那就看是否能满足实际需要:lol :lol
回复
26楼
对的,风机盘管处理湿得能力很差,在高湿的场合不适宜用风机盘管,一般说按夏季冷负荷选择的话都能满足冬季使用。
回复
27楼
寒冷地区只有在过渡季节使用空调采暖的所以
一般情况下按夏季冷负荷选风机盘管就足够了