1 下午,求新风机组表冷器的制冷量,我做出来是11~KW.
2 下午,只在用户2,3设置静态平衡阀。
3 下午,兰州地区的建筑体形系数0.28,这个选30mm厚的保温层。
4 下午,除尘器出口浓度选了270X104:(
5 12米排放筒,的排放浓度,选C,180,符合规范。
6 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.06MPA~
7 机房内四组空调器,噪音,为86.5dba.
8 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少,告诉K.A,这个瞎做,选了39%
9 三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例为19%左右。
10 热水采暖,求出射流范围54米,这个我做出来没有答案。
11 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。
12楼
水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个该怎么做?
这道题应该查《地源热泵规范》条文解释!
回复
13楼
保温厚度那个应该是40mm K<0.60(节能规范里查)
R>1/O.6
回复
14楼
就是第二个答案,好象是算出来结果是》34,所以选了40,如果没记错的话!
回复
15楼
噪音那个选D答案,88.6
射流长度那个,我按公式算没有正确答案,最后只有按L小于9H=6X9=54不知道对不!!
回复
16楼
楼主,我的答案和你不大一样,
1.我选的A,这道题目模拟题有类似的题目,先算出排风温度,然后根据排风温度差算出回收的热量,此外,10KW只有9KW是风盘提供,所以剩下 1KW为新风机组提供,此外,根据送风量与室内外焓差计算出未做回收前新风的负荷,这个负荷加上1KW-回收的热量,我记得是6点多KW,我选的 A.
2.我选的是2.3.4加平衡阀,这样算出的不平衡率基本都小于15%,只有最远环路和最近环路不平衡率16%,但是题目说全开平衡阀是30KPA,所以可以调节后达到平衡,我觉得此方法,整个系统不平衡率小些.
3.我记得算出来是30多,所以我选40MM,不知道对不对.
4.5.的答案和你一样
6.7.提忘记了,8题不会做,
9和你一样,
10,热风采暖,算出来是57米,但是要注意,L<9H的限制,所以是54米.
11提,忘记了,但是似乎是0.3,此题模拟题有.
回复
17楼
补充一提 新风比 1:4 加过滤器 求浓度的
回复
18楼
转速改变后,风机轴功率那个选多少?我的结果好像是24点几
回复
19楼
1.我选的A
2.我选的是2.3加平衡阀,认为平衡阀可调,所以4不用加了
3 下午,兰州地区的建筑体形系数0.28,好像算出来是43,选50mm厚的保温层
6 冷却塔的扬程为25米,选最大阻力降,不应该考虑安全系数吧
还有道题,净化新风比 1:4 加过滤器 求浓度应该是2个吧
回复
20楼
有个水泵还是风机功率的是15KW吧
A, A房间22度,B房间32度 B,
最后燃气的题是108户,选0.16的系数吧
回复
21楼
补充 已知 风速及风量,求电除尘器的体积 我直接用截面积乘高度不知对不对