2008暖通专业回顾几个,是不是题目有问题
xuanxuan2009
2008年09月21日 20:42:43
只看楼主

:hug: 1 求散热器片数,供回水温度为85/60,其中有个条件是10片散热器的传热系数为K=0.2??△t∧0.13??,这个题我做出来的传热系数在400左右,这样实在太大了,不知怎么回事?2 其中一个求除尘器出口浓度,我选了270X104PC/M3,,觉得这种错别字的也不用看了,披卷的时候应该4个答案都对。3 水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个该怎么做?

:hug: 1 求散热器片数,供回水温度为85/60,其中有个条件是10片散热器的传热系数为K=0.2??△t∧0.13??,这个题我做出来的传热系数在400左右,这样实在太大了,不知怎么回事?
2 其中一个求除尘器出口浓度,我选了270X104PC/M3,,觉得这种错别字的也不用看了,披卷的时候应该4个答案都对。
3 水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个该怎么做?
4 地板采暖中的PEX管第3级的交联度?这个该在哪里查?:Q
免费打赏
wa328328
2008年09月23日 11:43:59
22楼
猎头公司招聘-暖通工程师
法国世界500强企业

Objective工作目标:

n 严格遵守工作规程,确保设备安全运行,为生产提供可靠保障.
n 各种设备和设施的日常维护保养计划制定
n 空调组人员的日常管理.

Job Responsibilities工作职责:
n 确保厂区内所有空调系统的安全运行和确保印刷房,洁净室内的温湿度工艺控制要求,满足生产的正常运转。
n 确保厂区内办公室,电气室和食堂等一些地方的分体式空调正常运转,为员工提供良好的工作环境和电气设备提供可靠的环境保障。
n 安排好厂区内所有空调设备的定期巡查检修工作,并做好设备维修记录,确保空调设备的正常运转,为生产做好服务;
n 安排空调组值班人员做好日常巡检抄表工作,记录好工艺参数以备参考备用;
n 对空调人员进行相关的技术培训和管理
n 空调系统相关零备件的控制和管理,存放和准备。


Job Requirements工作要求
n 本科以上,暖通专业教育背景
n 4年以上工作经验
n 熟悉空调原理,设备维护程序
n 工程师上级别
n 较强的逻辑推理能力及管理能力。
n 努力积极并具有团队精神
n 管理和解决能力问题
n 熟悉办公软件及AutoCAD

联系方式:amanda@hrcool.com
电话:021-51870015-2010
回复
wang_zengyi
2008年09月23日 12:14:57
23楼
有些题绕那么多弯对工程实际根本没什么用,只是把我们绕的东倒西歪,唉!
回复
lishubing12345
2008年09月23日 17:16:51
24楼
地缘热泵要把机器的发热量从总热负荷减去才是从水中得到的热量
回复
lishubing12345
2008年09月23日 17:19:06
25楼
散热器的要把平均温度求出54.5度,再求K值因该是温度比的1.321次方,最后片数修正一下 就得到正确答案,我好象做错了,后来才想起来 后悔呀
回复
lishubing12345
2008年09月23日 21:07:03
26楼
得出答案是D,同时有觉得这个题不对 记得老师给的K=3.663T的0.16次方