250KVA变压器需要补多少电容容量
sfssmm
sfssmm Lv.3
2008年09月21日 10:52:05
来自于变压器
只看楼主

供电部门要求功率因数达到0.9。计算时电容容量是按0.9来计算吗?

供电部门要求功率因数达到0.9。计算时电容容量是按0.9来计算吗?
免费打赏
首席技术官
2008年09月29日 02:36:16
2楼
当然不能
万一功率因数小于等于0.894,就当0.89处理了
很多情况补偿装置是有补偿误差的
回复
信马由缰
2008年09月29日 11:27:17
3楼
250KVA变压器配90kvar
一般情况,按变压器容量的30%考虑配电容器,不低于此值!
回复
信马由缰
2008年09月29日 11:33:08
4楼


计算的话,功率因数应能达到0.96~0.98
回复
wysh
2008年09月30日 07:47:10
5楼
150千乏
回复
zzp820227
2008年10月09日 09:08:17
6楼
250*0.3 就可以了!!



多多联系QQ:109143442 北京小朱
回复
wubianjie.2007
2008年10月09日 09:53:16
7楼
我认为补80千乏,就可以了.
回复
ccc678
2008年10月09日 11:42:40
8楼
计算预期电容容量应计及配变的铜铁损,一般宜在0.95以上.
回复
qm85328666
2008年10月25日 23:59:05
9楼
一般的按250*0.3 如果是用在打石场之内的地方要按250*0.5计算.
回复
lxx297537449
2008年10月26日 17:10:15
10楼
我赞成一楼说法,根据负荷性质不同而不同,是一般经验补30~50%,不知运行情况补100千乏应该较合适.
回复
baoyu0825
2008年10月26日 21:22:10
11楼
一般是变压器容量乘0.3,补偿太高也容易出问题
回复

相关推荐

APP内打开