我公司主变由于差动保护动作而跳停,影响生产.跳停前配电操作人员正在进行发电机投运前试验,试验过程中跳停变压器,发现差动保护动作.事后发现:发电机综保在试验期间出现2000A电流;直流屏出现"母线接地"灯亮(一点接地).主变容量5000KVA(10KV/6KV),发电机为3000KW/6KV请各位帮助分析一下最可能的原因
跳停前配电操作人员正在进行发电机投运前试验,试验过程中跳停变压器,发现差动保护动作.
事后发现:发电机综保在试验期间出现2000A电流;直流屏出现"母线接地"灯亮(一点接地).
主变容量5000KVA(10KV/6KV),发电机为3000KW/6KV
请各位帮助分析一下最可能的原因