差动保护跳停原因
zhfox123
zhfox123 Lv.2
2008年09月21日 09:19:09
只看楼主

我公司主变由于差动保护动作而跳停,影响生产.跳停前配电操作人员正在进行发电机投运前试验,试验过程中跳停变压器,发现差动保护动作.事后发现:发电机综保在试验期间出现2000A电流;直流屏出现"母线接地"灯亮(一点接地).主变容量5000KVA(10KV/6KV),发电机为3000KW/6KV请各位帮助分析一下最可能的原因

我公司主变由于差动保护动作而跳停,影响生产.
跳停前配电操作人员正在进行发电机投运前试验,试验过程中跳停变压器,发现差动保护动作.
事后发现:发电机综保在试验期间出现2000A电流;直流屏出现"母线接地"灯亮(一点接地).
主变容量5000KVA(10KV/6KV),发电机为3000KW/6KV
请各位帮助分析一下最可能的原因
免费打赏
lingxuct
2008年09月21日 20:27:53
2楼
二次保护线上有问题,在发电机出口CT二次加电流试验中,影响到主变二次,重点查CT二次的接地点。
回复
zhfox123
2008年09月22日 20:36:34
3楼
多谢!我们现在正在进行相关分析.但未找到根本原因.
本来发电机试验时操作人员未按操作票进行检查确认发电机开关位置而贸然试验,结果回路上出现2000A电流.但是即使这样按照差动保护特点也不该跳主变压器呀?
回复
zhfox123
2008年09月22日 21:04:08
4楼
多谢!我们现在正在进行相关分析.但未找到根本原因.
本来发电机试验时操作人员未按操作票进行检查确认发电机开关位置而贸然试验,结果回路上出现2000A电流.但是即使这样按照差动保护特点也不该跳主变压器呀?