请教:220KVGIS快速接地刀闸与普通接地刀闸操作区别
baiye2183
baiye2183 Lv.2
2008年09月19日 19:43:53
来自于继电保护
只看楼主

请教:220KVGIS快速接地刀闸与普通接地刀闸操作区别

请教:220KVGIS快速接地刀闸与普通接地刀闸操作区别
免费打赏
157638994
2008年09月25日 09:36:26
2楼
从网上看到的,供楼主参考。

超高压输电线路的故障90%以上是单相接地故障,而单相接地故障中约有80%为“瞬时性”故障。在我国330kV、500kV线路大多采用单相重合闸消除单相接地故障,来提高系统的稳定性和供电的可靠性。单相重合闸的成功与否取决于故障点的潜供电弧能否自熄。现场运行与试验表明:稳态下潜供电流和恢复电压的幅值是潜供电弧自灭的2个决定因素。

熄灭潜供电弧的方法主要有超高压电抗器中性点接小电抗和使用HSGS(High Speed Grounding Switches)2种。前者在国内外已得到广泛应用;后者在日本已建成的UHV系统中得到使用[3]。对于那些线路较短,无须接电抗器限制工频过电压,或虽有电抗器接在母线上,但不是针对某条线路而设的情况,无法使用前者的方法而只能采用后者。所有的用于熄灭潜供电弧的方法均可归结为降低潜供电流的幅值,进而减少电弧燃烧的时间。
HSGS操作步骤:

(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;

(2)故障相两端断路器跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;

(3)装设于故障相的HSGS接地,潜供电弧熄灭;

(4)HSGS打开

(5)断路器重合。
回复
baiye2183
2008年09月25日 13:12:37
3楼
谢谢,2楼指教。
我想知道这两种接地刀闸有什么区别
回复
zouhuijie
2008年10月06日 00:09:06
4楼
普通接地刀闸是在完全无压无流的情况下操作,因为不会拉弧,所以分、合闸速度缓慢。
快速接地刀,一般安装在线路侧和母线上。快速接地刀闸有可能是在有压的状况下合闸,为避免燃弧爆炸,速度非常快。快速接地刀闸有储能装置。
GIS的接地刀操作都有很多连锁条件,按照倒闸操作步骤执行即可。
回复
baiye2183
2008年10月07日 10:49:05
5楼
谢谢热心的四楼指教:victory:
回复
baiye2183
2008年10月07日 10:54:45
6楼
再次,请教四楼“快速接地刀闸有可能是在有压的状况下合闸”,“有压的状况”指什么?接地刀闸不是应该在停电(无压)以后才合上吗?
回复
zouhuijie
2008年10月08日 21:31:03
7楼
可能有压,是一种准有压的状态,比如说合地闸的时候可能来电,在比如说很长的线路,电容很大!
回复
baiye2183
2008年10月10日 10:38:44
8楼
明白了。谢谢,七楼热心朋友的指点。
回复
mengluping
2008年11月13日 15:32:01
9楼
一般装设在线路侧,当带电误合接地刀闸时,对侧开关跳闸,接地刀闸不损坏
回复
wrcford
2008年11月14日 15:08:25
10楼
快速接地刀闸具有关合额定短路电流的能力。。。
回复
wodechuliana
2011年07月07日 10:55:01
11楼
10楼说的对,快速接地刀是可以再有大电流时合入的。