请教加压送风机入口出的防火阀用70度的还是280度的
zcyzcy1973
zcyzcy1973 Lv.7
2008年09月19日 16:37:39
来自于通风排烟
只看楼主

请教加压送风机入口出的防火阀用70度的还是280度的

请教加压送风机入口出的防火阀用70度的还是280度的
wjyppp
2008年09月22日 06:41:25
2楼
70度防火阀。。。。。
回复
toplhc
2008年09月22日 10:53:30
3楼
加压送风系统若不是常开风口,不设阀门,无论是70度还是280度

加压送风系统需要本身要求是安全的
回复
louyanhuawoaini
2008年09月23日 09:13:23
4楼
不需要加防火阀的,如果采用常开式风口,最好能加上止回阀~~~
回复