N个问题.请指教,不胜感谢!
zhangteng_0210
2008年09月19日 10:49:51
只看楼主

1.施工规范中说水表前与阀门间要有一段8倍管径直线管段,那么阀门后加了直管,但后加弯头,然后直接跟水表,这样算不算违反规范?2.高层消火栓立管上,与接消火栓的支管连接的三通用机械三通,是否可以?3.支管(镀锌钢管)处活接是装在第一个阀门的前面还是后面?4.分户给水支管的减压阀是安装在表前阀门的前面还是阀门的后面?5.32层住宅有2根雨水管是在户内,按规范要做满水试验,但这么高的水压,对于PVC雨水管应该怎么做?

1.施工规范中说水表前与阀门间要有一段8倍管径直线管段,那么阀门后加了直管,但后加弯头,然后直接跟水表,这样算不算违反规范?
2.高层消火栓立管上,与接消火栓的支管连接的三通用机械三通,是否可以?
3.支管(镀锌钢管)处活接是装在第一个阀门的前面还是后面?
4.分户给水支管的减压阀是安装在表前阀门的前面还是阀门的后面?
5.32层住宅有2根雨水管是在户内,按规范要做满水试验,但这么高的水压,对于PVC雨水管应该怎么做?
免费打赏
zhangteng_0210
2008年09月19日 12:52:46
2楼
没人回答吗?回答一个是一个啊 在线等呢啊朋友们!
回复
f_jg2003
2008年09月20日 13:32:18
3楼
1、什么是“直管段”,弯头当然不是直管段,要求不严的可能没人说。
2、不太清楚具体有没有这样的规定。
3、如果有一般是阀后吧,但现在塑料管还要活接吗?
4、最好是分支总管设减压而不是每户的分支都设,另外减压阀前应有阀门方便检修。如果一定要安装在每户的分支上,安装在阀后是一定的,表前表后我认为都应该问题不大,但正象你第一条说的,要满足“直管段”的要求。
5、按要求,雨水管要满足承压的。
回复
zhangteng_0210
2008年09月21日 00:05:36
4楼
1.对于第一点,规范上讲的是表前与阀门之间有直管段,并不是说表前紧跟一段支管啊,而且我感觉他说的影响水表精准是阀门的开启带来的影响,既然有了那段支管就消除了这个因素.我们那个管道井实在是太小了,要是拐个弯再加支管排不下,真郁闷!
2.对于第二点,自喷的规范上有这个规定,立管上分支的三通不能用机械三通,但对于消火栓系统,因为没有规范就也不知道,所以再问下有经验的大家,是不是有这样做的也可以交工.
3.对于第五点,分段做满水,好像就失去了做满水试验的意义了.因为雨水规范上讲做这个试验的原因就是雨水有时候会出现满管水流的状态,分段试验的话就达不到这种情况的模拟了.
回复
f_jg2003
2008年09月22日 08:30:51
5楼
住宅分户用的一般是旋翼式水表,查了下规范,好象并没有对这种水表作严格的直管段的规定。也就是说如果用螺翼式水表才必须有8倍管径的要求。
回复
zhangteng_0210
2008年09月22日 15:10:58
6楼
旋翼式和螺翼式还不一样?
回复
linglingling2008
2008年09月22日 15:38:25
7楼
规范很明确,8倍管径直线管段是针对螺翼式水表而言,旋翼式没有这个规定,而且实际上也很难满足。
另外,设于户内的雨水管必须是承压的,不能用排水管材,也就是说不止做慢水试验,还要打压。
回复