地下车库防排烟怎么搞?
gelu992
gelu992 Lv.2
2008年09月19日 10:47:49
只看楼主

消防要求增加地下车库防排烟系统,消防我公司已经在做了,12M*46M大概500个平方,高有4米到4.5米,排烟量大概2000立方多一点,请问大哥们要用什么样的风机?最大的风管用多大?末端风管用多大,用铁皮做的!

消防要求增加地下车库防排烟系统,消防我公司已经在做了,12M*46M大概500个平方,高有4米到4.5米,排烟量大概2000立方多一点,请问大哥们要用什么样的风机?最大的风管用多大?末端风管用多大,用铁皮做的!
免费打赏
cqshenyun
2008年12月23日 12:29:10
2楼
不会阿,我也在做一个排演通风设计
回复
fanyukui
2010年04月15日 20:48:36
3楼
我也像知道啊 困惑
回复
fanyukui
2010年04月15日 20:49:10
4楼
真的像有人能够告诉一下
回复
yangguojiang09
2010年04月18日 12:00:36
5楼
风机选用专用的消防排烟风机,风管最好用铁皮,至于管径,还是自己根据风速计算下好了,需要设计的还有排烟阀门,小于500平就不用划分防烟分区了。一个区就好了。
回复
zxd-1055
2010年04月28日 21:29:44
7楼
地下车库小于2000平方米是不用做的
非要做时,对于LZ500^2的地下车库,很好做,用铁皮做时,风管的风速控制在20m/s一下,用玻璃钢风管时风速小于15m/s,风管走在停车未的上方,百叶格栅风口侧吸,风口风速控制在7m/s以下,风口不宜过多,满足风口到车库最远不超30m。