我遇到的分体空调故障
dszhangcn
dszhangcn Lv.2
2008年09月18日 23:19:16
来自于制冷技术
只看楼主

一台志高1P单冷壁挂机,使用5年。近期出现运行个把小时后内机,外机关闭,定时灯闪5下,查志高故障代码是外机异常故障,但风扇仍在运行。分析内外机能够运行,说明不是制冷回路有问题,可能是控制问题或是高压问题。请教各位有何高见。。。

一台志高1P单冷壁挂机,使用5年。近期出现运行个把小时后内机,外机关闭,定时灯闪5下,查志高故障代码是外机异常故障,但风扇仍在运行。分析内外机能够运行,说明不是制冷回路有问题,可能是控制问题或是高压问题。请教各位有何高见。。。
免费打赏
dszhangcn
2008年09月18日 23:20:35
2楼
补充:使用5年之间末出现任何故障。
回复
shandian2298
2008年09月19日 12:31:06
3楼
风扇运行不表示压缩机在运行,检查压缩机是否工作,有可能是电气保护了。
回复
dszhangcn
2008年09月20日 10:29:37
4楼
内机不运行,压缩机也停摆了。自己怀疑可能是冷凝器脏了,散热不好,引起高压保护。(外机翅片从未洗过)
回复
lizuokongtiao
2008年09月21日 09:02:54
5楼
能开机也能工作一个小时(制冷正常)的情况下,你要查下外机冷凝器,再看看压缩机起动电容,再看一看制冷济怎么样
回复
xiaoye1265163
2008年09月21日 11:17:12
6楼
能开机也能工作一个小时(制冷正常),同意上楼的说法,先看冷凝器是否散热不好,内机滤网是否脏,在看制冷济是否合适。
回复
dszhangcn
2008年09月22日 12:00:33
7楼
内机滤网每年在使用前都会清洗,使用两三个月后还会再清洗。应该不会有影响
这个不是制冷效果的问题,制冷剂应该不会有漏。
回复
dszhangcn
2008年09月22日 12:03:28
8楼
前两天换了个内机感温探头,机器不会报警了,变成开一段时间内机外机不停,风扇倒不转了。奇怪。。。
回复
qin.ck
2008年09月23日 12:02:56
9楼
:handshake 逗你晚\玩吧?
回复
dszhangcn
2008年10月08日 13:28:22
10楼
貌似解决了问题。。。
回复

相关推荐