外墙节能构造
23.5
23.5 Lv.6
2008年09月18日 22:33:57
只看楼主

请问外墙节能构造:玻璃马赛克+10厚水泥砂浆+10mm厚无机保温砂浆砖+240mm页岩烧结多孔砖+20mm厚水泥石灰砂浆板底抹灰是否正确?K=1.44<1.5W/(㎡•K)

请问外墙节能构造:玻璃马赛克+10厚水泥砂浆+10mm厚无机保温砂浆砖+240mm页岩烧结多孔砖+20mm厚水泥石灰砂浆板底抹灰
是否正确?K=1.44<1.5W/(㎡•K)
免费打赏
viva911
2008年09月19日 09:46:27
2楼
应该为抗裂砂浆,加耐碱网格布,如果挂外砖,要打钢丝网,10mm厚无机保温砂浆估计无法通过节能
回复
23.5
2008年09月19日 12:32:23
3楼
K=<1.5W/(㎡•K)就行了,我就担心玻璃马赛克贴不稳.谢谢!
回复
23.5
2008年09月21日 17:23:01
4楼

贴玻璃马赛克也要抗裂砂浆?另外耐碱网格布设在哪一层,谢谢!
回复