我第一次接触自力平衡阀,有那位仁兄能够给小弟讲解一下,谢谢
我第一次接触自力平衡阀,有那位仁兄能够给小弟讲解一下,谢谢
2楼
自力平衡阀工作原理大体是:
1、自力式平衡阀由自动调节阀瓣和手动调节阀瓣两部分组成。系统流体的工作压力为P1,手动调节阀瓣的前后压力分别为 P2、P3。当手动调节阀瓣调到基本一位置时,即人为确定了“设定流量”,以及相对应的固定 (P2-P3) 值。当系统流量增大时,此时自动调节阀瓣自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。
2、安装位置
自力式平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器
允许工作压力时,为安全起见,自力式平衡宜安装在供水管上。
回复
3楼
平衡阀正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀都应看成水力工况平衡用阀——平衡阀。而市场上称为平衡阀的产品,仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。
静态平衡阀是指手动调节阀或手动平衡阀。动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀。自力式压差控制阀某些地区称作自动平衡阀。
回复
4楼
自力式控制阀工作原理
(1)孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大调小设定压差,也就调大调小了设定流量。
由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。
回复
5楼
(2)“Kv·=常数”原理,自由弹簧和感压膜构成阀门开关动力系统△P/S=εL
S—感膜工作面积,ε—弹簧的胡克系数,L—阀行程
由此可知阀门的每一个行程位置决定△P值的大小,如果阀行程位的Kv与成反比,则G=Kv·是恒定值。这一原理的阀最初做成流量不可调的流量限制器,近年生产的流量可调式阀,一种是做成多管通道,通过堵管调整设定流量;另一种是用一手动阀改变自力阀Kv与行程的关系。
回复
6楼
(3)自力式压差控制阀与手动调节阀阀组原理。这种原理是现在国产流量控制阀最广泛采用的。手动调节阀的每一个开度位置对应一个Kv值,由自力式压差控制阀控制手动调节阀前的压差不变,则G=Kv·不变,改变流量时只需调整手动调节阀的Kv值。
回复
7楼
(4)用自力式压差控制阀直接控制流量
户内阻力系数S,在平均供热的前提下是不变值,户内设计流量G,△P=SG2,通过控制户内供回水压差,一样可以控制循环流量,调节控制压差就可调节循环流量。用这种办法调控流量,只是必须借助便携式流量测试仪器如超声波流量计。
回复
8楼
自力式压差控制阀的应用意义
(1)消耗系统的富裕压头。
(2)起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。
(3)对于电动控制的自动控制系统,隔绝各并联支路间调节的干扰,避免自控系统的多余动作提高自控系统稳定性、可靠性。
(4)起到特殊工况的限流作用。在起动供热和特殊严寒工况下用户的供热需求会超出热源的供热能力,自力式压差控制阀会有效的限制近端流量使远端用户达到预定的采暖效果。
回复
9楼
楼上的老兄,关于自力式流量控制阀(也叫自力式流量限制器),也就是所谓自动平衡阀,您的理解很大的错误了。
平衡阀只有一种,就是水力平衡阀,又可以叫做阻力平衡阀,是平衡系统阻力的,平衡后,流量增加或减少时(加泵或者减泵时),所有支管流量按照相同比例增减,也就是要热都热要冷都冷。这就叫做平衡。
而自力式流量限制阀是限制最大流量为某一个定值的,用在需要流量固定不变的位置。例如换热器的一次侧。而不可能实现各路分支阻力平衡,要热都热的。
原理上就根本不是一回事。
在暖通空调上有很多文章说这个事情,是那些河北企业在混淆概念而已。
回复
10楼
本公司是一家以瑞典TA专业水力平衡产品销售和服务为主的专业性公司。
目前是瑞典TA专业水力平衡产品在山东的唯一代理商,经营TA公司的全部产品:静态流量平衡阀、动态流量平衡阀、差压控制器、电动动态流量平衡阀、电动静态流量平衡阀。其中静态流量平衡阀和压差控制器常用型号均备有现货。
联系人:杨先生 13969113961
jjy15@163.com
www.taacademy.com.cn
回复
11楼
平衡阀主要是在变流量系统中使用的,自力式平衡阀主要分为衡压差和衡流量两种,衡压差阀也叫自力式压差平衡阀。主要用于系统的支管的压差平衡调节,衡流量平衡阀主要起限定最大流量的作用,在采暖空调中运用在末端和需要流量衡定的地方。关键是用在什么地方和需要达到什么使用要求。静态态平衡阀只可以做简单的预调节,不能达到恒定压差或流量的功能。只适合用在支管上。不适合用在末端
回复