进出风温度的计算(请教高手)
gzlichenglin
2008年09月18日 20:53:44
来自于中央空调
只看楼主

现一台40HP的压缩机,制冷剂为R22,在5度50工况下的制冷量为105KW,送风风量为18000立方/小时,现需跟据蒸发器的进风温度及湿度计算出蒸发器出风口的温度。请问采用什么公式计算?比如现在假定送风温度为:35度,湿度为60%,34 60%,33 60%,32 60%,以此地减,那么出风温度以90%为准。那么出风温度为多少呢。这样好像算下来温差也是下减的及计算过程中会用到什么方面的知识?

现一台40HP的压缩机,制冷剂为R22,在5度50工况下的制冷量为105KW,送风风量为18000立方/小时,现需跟 据蒸发器的进风温度及湿度计算出蒸发器出风口的温度。
请问采用什么公式计算?比如现在假定送风温度为:35度,湿度为60%,34 60%,33 60%,32 60%,以此地减,那么出风温度以90%为准。那么出风温度为多少呢。
这样好像算下来温差也是下减的
及计算过程中会用到什么方面的知识?
因为我不知怎样算,刚好手头上又有个项目,问了我们制冷项目长他也说不清楚。如知道的,请给我邮件, gzlichenglin@163.com 谢了!

[ 本帖最后由 gzlichenglin 于 2008-9-24 20:29 编辑 ]
免费打赏
jzy-890418
2008年09月26日 00:55:29
12楼
进出风温差一般为13——15度。
回复
黑老五
2008年09月26日 10:40:31
13楼
查图吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hanli20012147
2008年10月03日 21:54:06
14楼
在网络上下载一个焓湿图,一下就算出来了,或者下载个鸿业,上面也有空调空气处理计算,或者翻开你的《暖通空调》看一下,很简单的
回复
hanli20012147
2008年10月03日 22:02:49
15楼
在焓湿图上查出35度,湿度为60%,34 60%,33 60%,32 60%的焓值,根据Q=G*(H1-H2)计算出H2值,然后在焓湿图上根据H2值和90%的相对湿度查出T
回复
albert18791955
2008年10月04日 10:56:54
16楼
顶15楼!:)
回复
albert18791955
2008年10月04日 11:06:27
17楼
干球温度25.1
回复
gzlichenglin
2008年10月04日 21:10:50
18楼
这位师兄的算法是 定冷量 的算法,但实际过程中是冷量是变的,因为蒸发器在不同的湿度下的效率是变的,就因为我不知这个变量是如何定义的,如果知道在不同的温湿度情况下的制冷量,当然就可以有用到这样的公式。
回复

相关推荐