如此接线盒好难接
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2008年09月18日 19:05:46
只看楼主

前几天给防爆风机配线,0.55KW的三相防爆风机,用防爆三通作为接线盒,往风机去的线用的是KVV4*1.5,风机电源主线是YJV3*4+1*2.5,感觉4平的铜线还是硬,接线盒的空间太小,一个接线盒要接1个小时以上,真是考验人的耐性,而且接线也不规范,不知道究竟应该怎么接比较好?做了2个接头,第一个做的很烂,第二个稍微好一点,但是感觉还是不满意。

前几天给防爆风机配线,0.55KW的三相防爆风机,用防爆三通作为接线盒,往风机去的线用的是KVV4*1.5,风机电源主线是YJV3*4+1*2.5,感觉4平的铜线还是硬,接线盒的空间太小,一个接线盒要接1个小时以上,真是考验人的耐性,而且接线也不规范,不知道究竟应该怎么接比较好?

做了2个接头,第一个做的很烂,第二个稍微好一点,但是感觉还是不满意。

图像268.jpg


图像269.jpg

免费打赏
lhjun150212
2008年09月18日 19:12:12
2楼
上图做法不符合规范要求,电缆进入防爆接线盒应采用电缆专用管件,不能直接穿入。
回复
lingxuct
2008年09月18日 19:38:03
3楼
2楼说的好,下图接得不错。
防爆接线盒都是这样,“一个接线盒要接1个小时以上”功夫到家了,最起码时间上已经给了!
回复
wusukai
2008年09月19日 17:28:06
4楼
这种接线盒,个人认为最好把电机接线端子用软线引出来,这样就是接线时在电机外接线,并且接线盒内软线也好操作一点。仅供参考!
回复
bigdog_wang
2008年09月20日 10:30:16
5楼
直接定软电缆。YJV的。。
回复
zyc818219
2008年09月22日 17:52:02
6楼
工作一定要有责任心,学无止尽。