请教《高规》4.8.4的理解问题
carl-zheng
carl-zheng Lv.4
2008年09月18日 17:57:47
只看楼主

《高规》4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。------------------这条影响用来确定结构抗震等级吗?07年真题有题不用这条来确定抗震等级沙志国的08年模拟题中有题确根据该条提高抗震等级应该如何理解呢抗震构造措施不包括抗震等级?

《高规》4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
------------------
这条影响用来确定结构抗震等级吗?

07年真题有题不用这条来确定抗震等级

沙志国的08年模拟题中有题确根据该条提高抗震等级


应该如何理解呢

抗震构造措施不包括抗震等级?
免费打赏
huangzc20021
2008年12月22日 16:58:52
12楼
5楼回答正解。措施与计算不是一回事。