柴油发电机启动信号线一般引自?取自低压柜?还是就近取?
柴油发电机启动信号线一般引自?取自低压柜?还是就近取?
2楼
启动信号应取自发电机所备用的那段母线上。
回复
3楼
多取自于低压屏主开关的辅助触点
回复
4楼
母线分段的情况,由于母联的存在,由失压的低压屏主开关发起动柴油机信号也不保险。一般应该由备用母线上接发电机的ATS发出信号。
回复
5楼
母线分段时也无矛盾,取两个低压主开关的“与”信号
回复
6楼
同意,不知道鼻兄对ATS取信号有没有意见,我这边有审查意见断章取义:认为应该由正常电源(主)开关的辅助接点发出信号,ATS不是(主)开关。我认为应该由正常电源主开关的(辅助)接点发出信号。ATS对于应急母线也是主开关。鼻兄怎么看?
回复
7楼
我是这样取的。
有人将柴油发电机启动信号线取自临近的双电源箱,可否?本人就觉不太可靠。
回复
8楼
看规范吧!《供配电系统设计规范》GB50052-95
第3.0.2条,在条文说明里有详述!
回复
9楼
我是这样取的。有人将柴油发电机启动信号线取自临近的双电源箱,可否?本人就觉不太可靠。
当然不行,除非柴发只供这一个双电源箱,和6楼的问题不同o
回复
10楼
如果一个发电机供2个变电所,而2个变电所都供消防电源,就是说都有应急母线段,那启动信号应该从哪里引来呢
回复
11楼
规范的条文说明是多么的重要,有时间得好好看看了!:victory:
回复