给摄像头配电一般是那几根线?具体接到摄像机怎么做?
huanghuaxue
2008年09月18日 03:06:54
只看楼主

用三相交流电源供电还是单相交流电源供电?如果用三相交流电供电要使用到相电压吗?单相交流电就使用相线和中线对吗?如果摄像头电源标识是AC 24V,1.5A一般会怎么选断路器?一个回路一般带多少个摄像机?如果是DC 15V那样子又怎么供电?请举一个实际的例子说明摄像机的前端供电是如何接线的,感激不尽!

用三相交流电源供电还是单相交流电源供电?

如果用三相交流电供电要使用到相电压吗?单相交流电就使用相线和中线对吗?

如果摄像头电源标识是AC 24V,1.5A一般会怎么选断路器?一个回路一般带多少个摄像机?

如果是DC 15V那样子又怎么供电?

请举一个实际的例子说明摄像机的前端供电是如何接线的,感激不尽!
免费打赏
huanghuaxue
2008年09月19日 21:14:01
22楼
那么如何给强电专业提资?应该提资什么参数?
回复
biaobiaocom
2008年09月22日 12:30:33
23楼
摄像机电源专用:2.5MM2足够,但现实情况不是.....还有照明用电等公共用电
4MM2足够....
如使用电线电缆:RVV 2*0.5 或RVV 2*0.75 不放心 选择RVV 2*1.0
回复
xaldp
2008年09月22日 16:16:11
24楼
摄象机用电有三种类型,即交流220V、交流24V和直流12V,交流220V的摄象机多为日本索尼的产品,这时给摄象机供电主要考虑强电(即220V)和弱电(控制信号线和视频信号线)的隔离问题;交流24V供电的摄象机主要考虑有云台用电,云台控制器内有一变压器,将交流24V变为直流12V供摄象机工作,而云台工作使用交流24V;直流12V供电直接供摄象机使用即可。这三种供电方式在实际设计中还需考虑电源线路的距离,一般摄象机对工作电源都有要求,大约为正负10%,具体查看摄象机参数。针对楼主的问题,可在1、2、3楼设置一个交流24V变压器,进线由监控室配电箱下挂的UPS电源引来,并在每层供本层摄象机使用,同时在4楼设置一个12V直流稳压器,供4楼摄象机用电,线缆可采用RVV线,交流用3芯,直流用2芯即可,具体线径根据电流核算。很简单哪!
回复
cyw83226
2008年09月22日 17:34:11
25楼
摄像机的电源线需要单独配管吧?一般不和视频线或者控制同时在一趟桥架或者馆内敷设吧?规范上面说明只是“电源配管宜单独配管敷设”,请高手明确?谢谢
回复
zhiji1008
2008年09月23日 14:05:31
26楼
不用单独配管,走一起就可以了.
回复
kkx541
2008年09月26日 11:08:37
27楼
如果你用AC24V供电就可以选一个环形变压器来统一供电。直流的摄像机最好是前端供电比较稳妥。直流的前端供电远了以后消耗会大也会对摄像机造成一定影响。现在市面的摄像机基本都是直流12V供电的,如果要集中供电就必须考虑损耗问题。在两路供电上,配电上你先算出你所有设备的功率和你需要继续工作的时间长短来选择UPS电源的大小。
回复
yaobinwei
2008年09月26日 11:14:13
28楼
摄像机有专用的 电源盒,220V经过变压,整流,滤波,再经过78系列的稳压集成电路,稳压得到。

同意这条
回复
幸福贰街
2008年09月26日 15:56:19
29楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
byl775
2008年09月26日 22:11:23
30楼
我们正在做厂区的视频监控,摄像头的只有两根线:220V 的电源线和75欧的视频线。
回复
rose388
2008年09月27日 10:29:39
31楼
18#楼说得很对,按弱电设计,有智能建筑设计与施工系列图集可供参考。