1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。谢谢。
1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。
2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。
谢谢。
2楼
你是不是把一次线穿反了,把互感器s1 S2对调一下就可以了。电压线不能调整,调整了相序就错啦。:)
回复
3楼
1、如果是穿芯互感器则要注意穿芯方向。
2、调整电源的任何两个相线不能让反转的电表变成正转,和调整电动机的正反转是不一样的。
3、“我接的S2是零线,S1是进线”。S2是零线??
4、最好把接线图发上来。
回复
4楼
问题1:接法是对的。
问题2:倒相,这个要看你的电度表的电压线圈接线方式,运气好,可能会成功。
我的检修思路:
检查A相互感器接S1的线,是否接到电度表的1号孔,S2的接线,是否进入电度表的3号孔。如果没有问题,用万用表测量电度表2号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
检查B相,方法同上。用万用表测量电度表5号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
检查C相,方法同上。用万用表测量电度表8号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
回复
5楼
还是应该研究一下三项电度表的旋转原理就好了。
回复
6楼
电流互感器上面 P1和P2有上下之分吗?是不是P1是进,P2是出,请各位师傅指点
回复
7楼
P1是进,P2是出
回复
8楼
发图
回复
9楼
回复
10楼
wy693168699 发表于 2009-10-27 09:59 电流互感器上面 P1和P2有上下之分吗?是不是P1是进,P2是出,请各位师傅指点P1朝着电流来的方向
回复
11楼
P1是进,P2是出
回复