三相四线电度表反转的原因?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2008年09月17日 18:50:06
只看楼主

1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。谢谢。

1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。
2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。

谢谢。

6790.jpg

免费打赏
wbllove
2008年09月17日 19:11:53
2楼
你是不是把一次线穿反了,把互感器s1 S2对调一下就可以了。电压线不能调整,调整了相序就错啦。:)
回复
wxdchgs
2008年09月17日 19:13:56
3楼

1、如果是穿芯互感器则要注意穿芯方向。
2、调整电源的任何两个相线不能让反转的电表变成正转,和调整电动机的正反转是不一样的。
3、“我接的S2是零线,S1是进线”。S2是零线??
4、最好把接线图发上来。
回复
wangtaotao
2008年09月17日 20:52:09
4楼
问题1:接法是对的。
问题2:倒相,这个要看你的电度表的电压线圈接线方式,运气好,可能会成功。



我的检修思路:
检查A相互感器接S1的线,是否接到电度表的1号孔,S2的接线,是否进入电度表的3号孔。如果没有问题,用万用表测量电度表2号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
检查B相,方法同上。用万用表测量电度表5号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
检查C相,方法同上。用万用表测量电度表8号孔与A相是否有电压存在。如果没有电压,则表示正常、
回复
zyc818219
2008年09月18日 06:12:18
5楼
还是应该研究一下三项电度表的旋转原理就好了。
回复
wy693168699
2009年10月27日 09:59:42
6楼
电流互感器上面 P1和P2有上下之分吗?是不是P1是进,P2是出,请各位师傅指点
回复
zhkeng
2009年10月29日 22:27:14
7楼
P1是进,P2是出
回复
a376094531
2010年01月21日 22:28:15
8楼
发图
回复
chenweizhi
2010年01月21日 23:47:19
9楼
回复
glock21
2014年03月28日 14:03:13
10楼
wy693168699 发表于 2009-10-27 09:59 电流互感器上面 P1和P2有上下之分吗?是不是P1是进,P2是出,请各位师傅指点P1朝着电流来的方向
回复
梦就在
2014年03月29日 09:33:29
11楼
P1是进,P2是出
回复