35KV高压配电柜
mfh2200
mfh2200 Lv.3
2008年09月17日 10:57:19
只看楼主

我有一个项目需要设35KV高压配电室,35KV高压分别分配给3个35/0.4KV变电所和一个35/10LV变电所,请高手帮忙推荐一下35KV高压配电室选用什么柜型较好,为什么?先谢谢了!

我有一个项目需要设35KV高压配电室,35KV高压分别分配给3个35/0.4KV变电所和一个35/10LV变电所,请高手帮忙推荐一下35KV高压配电室选用什么柜型较好,为什么?先谢谢了!
免费打赏
sushibo4321
2008年09月17日 11:20:49
2楼
kyn61-40.5
壳体强度好,抗腐蚀性强,防护等级高!!
回复
zsb87950337
2008年09月17日 11:30:53
3楼
我建议你采KYN61-40.5和KYN28-12铠装移开式交流金属封闭式开关柜,此柜技术成熟,检修方便,五防联锁可靠.也可采用JYN-40.5 或GBC-35 和HXGN-12 组合.:victory:
回复
cz13306196492
2008年09月17日 14:43:07
4楼
直接用全密封全绝缘的开关柜就行了,占地少,免维护,多好啊:D :D :D
回复
mfh2200
2008年09月18日 12:09:45
5楼
谢谢楼上各位的回答,另外KYT2-40.5、 KYN65-40.5、 KYN10-40.5、KYT1(KYN61)-40.5等这些柜体都有哪些主要区别呢
回复
mfh2200
2008年09月18日 12:12:15
6楼
"直接用全密封全绝缘的开关柜就行了,占地少,免维护,多好啊 "
请问一下“全密封全绝缘的开关柜”是什么型号的?对这些知识太缺乏了,先谢谢了
回复
mfh2200
2008年09月18日 12:19:51
7楼
我这个项目总面积20多万平米,地下两层车库,地上6层商业,上面还有一座酒店和一座公寓,请教各位,我把35KV开闭所设在地下一层,除了10KV的高压制冷机用35/10KV,其它各变电所都是35/0.4KV,这样的配电形式怎么样,有什么不妥吗,先谢谢了
回复
mfh2200
2008年09月18日 12:49:49
8楼
还要请教,在各个35/0.4KV变电所内,是不是需要在35KV进线处设像10KV那样的环网柜?若需要,应该用什么型号的柜子,实在是不太懂,再次先谢谢了
回复
shl101652
2010年02月08日 10:51:54
9楼
谢谢,收藏
KYN61A.ZN85A
回复
xiezhiling
2010年04月30日 17:23:05
10楼
初学者,蒙蒙的!!!
回复
lingxuct
2010年04月30日 18:00:38
11楼
有钱还是用GIS最好!
回复

相关推荐