四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:

四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算
13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
15、若主变内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压水平1425kV,计算此主变的避雷器标称放电电流下的残压不得高于下列何值,理由?
(A)1295(B)1187.5(C)1096(D)1018kV

请高手说说第一问和第二问有什么不同
免费打赏
yangchuor
2009年09月18日 08:10:38
12楼
“相电压和线电压都一样,标准里有对应不同电压的爬电比距,这个考试的时候千万别弄混了”
你说的表里对应不同电压的爬电比距是对应于额定电压和最高运行电压吧。不是相电压和线电压吧