讨论去年这道发输变电题怎么做
lovexinrr
lovexinrr Lv.2
2008年09月16日 23:02:34
只看楼主

四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:

四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算
13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
15、若主变内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压水平1425kV,计算此主变的避雷器标称放电电流下的残压不得高于下列何值,理由?
(A)1295(B)1187.5(C)1096(D)1018kV

请高手说说第一问和第二问有什么不同
免费打赏
aniu88887
2008年09月17日 09:07:55
2楼
能不能再多发点共享?楼主
13D.
14..
15..
回复
aniu88887
2008年09月17日 10:04:51
3楼
14A
15D

保证对。
回复
usa-usa
2008年09月17日 17:41:02
4楼
13. D 1.2*2.5*550=1650
14. A 2.5*550=1375, 1.2*1375=1650
15. D1425 /1.4=1018
回复
hujizong@co163
2008年09月18日 11:34:40
5楼
楼上的大哥,请教下:
13题为什么要乘以1.2?还有为什么取550kV,依据是什么啊?
回复
hujizong@co163
2008年09月18日 11:48:33
6楼
应考虑绝缘子平均直径(Dm)对耐污性能的影响系数KD,其值如下:
  Dm<300mm时,KD=1
  300mm≤Dm≤500mm时,KD=1.1
  Dm>500mm时, KD=1.2
回复
jiyangs
2008年09月18日 16:00:04
7楼
应考虑绝缘子平均直径(Dm)对耐污性能的影响系数KD,其值如下:
  Dm<300mm时,KD=1
  300mm≤Dm≤500mm时,KD=1.1
  Dm>500mm时, KD=1.2

依据在哪本书哪页上呀?谢谢
回复
jingzeng
2009年09月15日 10:50:30
8楼
按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:

国家标准是什么要求,那本规范中有描述。
电力行业标准,到可以选择出A。
国家标准,无法查找,请帮忙!!!
回复
yangchuor
2009年09月15日 14:09:02
9楼
我觉得对地最小爬电距离,不应该用线电压,应该使用相电压来算,请高手请教。
回复
co_007fyyz007
2009年09月17日 11:24:06
10楼
相电压和线电压都一样,标准里有对应不同电压的爬电比距,这个考试的时候千万别弄混了
回复
yokolu
2009年09月17日 17:16:19
11楼
15、若主变内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压水平1425kV,计算此主变的避雷器标称放电电流下的残压不得高于下列何值,理由?
(A)1295(B)1187.5(C)1096(D)1018kV

这个为啥要除1.4哈,请高手指点!
回复

相关推荐

APP内打开