请电气高手指点迷经~!谢谢
jianguanchen
2008年09月16日 15:51:14
只看楼主

如果过负载保护电器不用于切断短路故障,而电源侧已有短路保护电气时,(则分断能力可以低于电气安装处的预期短路电流值,但短时耐受电流应大于预期短路电流)。我不太能理解括号内的文字的意思,请电气高手指点指点。如果能举举例,那真的是感激不尽。

如果过负载保护电器不用于切断短路故障,而电源侧已有短路保护电气时,(则分断能力可以低于电气安装处的预期短路电流值,但短时耐受电流应大于预期短路电流)。我不太能理解括号内的文字的意思,请电气高手指点指点。如果能举举例,那真的是感激不尽。
免费打赏
sunjingbin
2008年09月17日 08:31:11
2楼
断路器的分断能力 是指该断路器安全切断故障电流的能力
额定短时耐受电流: 在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值
既然 过负载保护电器不用于切断短路故障,当然让它的额定短时耐受电流尽量大一些,这样在短路时时,它就不会动作,而短路保护先动作,既然它不用于短路时切断负载也就没必要分段能力这么高了,因为价钱可能很高的:lol