我院使用的艾赛尔(ICAIR)空调机最近频繁出现高压报警现象
ageen
ageen Lv.2
2008年09月16日 15:29:28
只看楼主

我院使用的艾赛尔(ICAIR)空调机最近频繁出现高压报警现象,请问是什么原因造成的?如何避免?谢谢!

我院使用的艾赛尔(ICAIR)空调机最近频繁出现高压报警现象,请问是什么原因造成的?如何避免?

谢谢!
免费打赏
lzj73514
2008年09月19日 16:27:02
2楼
高压报警是由于,冷凝环境变差所引起的,请问机器有修理过吗?没有的话,建议做下冷凝器清洗
回复
北千里
2008年09月19日 19:10:49
3楼
最近出现就是说以前还是比较正常的,很有可能是冷凝器出现胀赌现象,降低了冷凝器的传热效果,或是水流量不足。
回复
yzhchlan
2008年09月23日 12:49:07
4楼
冷却水系统的问题,水泵,冷却塔风机等等。