看过一些图纸,在进线配电柜(不是低压柜)的设计中,进线空开一般采用4极漏断,但在4极漏断前一般还加上刀熔开关,请问为什么还要加刀熔开关?(还是进线电流小的时候不用加,大的时候要加刀熔?)该怎么设计?谢谢
看过一些图纸,在进线配电柜(不是低压柜)的设计中,进线空开一般采用4极漏断,但在4极漏断前一般还加上刀熔开关,请问为什么还要加刀熔开关?(还是进线电流小的时候不用加,大的时候要加刀熔?)该怎么设计?谢谢
2楼
老规矩,加隔离保证有明显的断开点,同时起到速断保护。主要是检修方便。
如果进线选用框架,建议用抽出式。
是低压柜吧,高压柜可没有四级开关呀,(不知是不是问题上)
回复
3楼
同意2#的说法,这样的 进线柜,一般是派接柜下面的 低压动力柜。这样的 系统一般是TN-C-S系统。低压部分是TN-S系统(三相5线),所以最好用四级带漏电。
回复
4楼
四极开关,是接入三根相线和一根pen线吗?如果接入pen线,后面就不能重复接地了或者后面分出pe和n线中的n线不能接地,这点要注意哦
回复
5楼
4极开关,系统接地型式为TN-C-S系统,馈电为5线制。
这里没有PEN线了。。
回复