!!冲孔桩沉渣过厚的处理!!
yangonly
yangonly Lv.2
2008年09月15日 11:57:33
只看楼主

小高层,一级框架,部分带地下室,裙房无地下室(面积不大,只带一跨),大直径冲孔桩(摩擦端承桩,持力层碎块状强风化花岗岩,单桩承载力特征值3000-4000kN)。在桩取芯后发现部分桩基沉渣过厚(达1米多),考虑两种加固方案:一种是高压旋喷(三重管),一种是用高压水流冲碎沉渣并吸出,再重新灌注混凝土(类似高压旋喷的多管法),但是考虑到加固后检测的困难及专业施工队伍比较难找,考虑是否可以扩大承台,以便让承台下的土承担部分荷载,只是在验算沉降时觉得有些困惑,因为桩下的沉渣压缩性不好,而桩基的沉降计算面是在桩端以下,即使将承台扩大后,沉渣周围的土是否也会因为上部荷载的施加而挤压沉渣并造成沉渣的压缩过大而产生较大沉降?请各位大师赐教!

小高层,一级框架,部分带地下室,裙房无地下室(面积不大,只带一跨),大直径冲孔桩(摩擦端承桩,持力层碎块状强风化花岗岩,单桩承载力特征值3000-4000kN)。

在桩取芯后发现部分桩基沉渣过厚(达1米多),考虑两种加固方案:一种是高压旋喷(三重管),一种是用高压水流冲碎沉渣并吸出,再重新灌注混凝土(类似高压旋喷的多管法),

但是考虑到加固后检测的困难及专业施工队伍比较难找,考虑是否可以扩大承台,以便让承台下的土承担部分荷载,只是在验算沉降时觉得有些困惑,因为桩下的沉渣压缩性不好,而桩基的沉降计算面是在桩端以下,即使将承台扩大后,沉渣周围的土是否也会因为上部荷载的施加而挤压沉渣并造成沉渣的压缩过大而产生较大沉降?请各位大师赐教!
免费打赏
yangonly
2008年09月21日 10:17:51
2楼
等待答案中
回复
yimin109
2009年04月25日 15:48:48
3楼
应该试试加桩,其他就不知道了
回复
skywriter
2009年04月25日 21:26:01
4楼
可否挖孔,同时采用静爆,扩孔,加桩也行
回复
zwp1130
2010年09月10日 01:24:01
5楼
我也正遇到同样问题,抽芯发现沉渣厚度300mm厚。桩长跟设计也有些出入。。。:Q
回复
active861006
2010年09月10日 16:54:35
6楼
也正遇到同样问题,抽芯发现沉渣厚度500mm厚。桩长跟设计也有些出入。。。:lol
回复
ouyfw71
2010年09月11日 17:09:47
7楼
可怕,太不重视质量了
回复
tan1163
2010年11月30日 14:47:58
8楼
加大承台作用不大,只有用钻孔到桩底,清洗后高压注浆的方法比较可行。这个我是经过工程实践的,后来静载试验,沉降才20mm。
回复
xingzm_nora
2010年11月30日 15:15:41
9楼
1米多的沉渣,恐怕你的端承桩变成摩擦桩了。采用复合地基,承载力能否满足是个问题,另外沉降估计也不好控制。一般采用后注浆的方法处理沉渣问题是合理可行的。
回复
gzlqy01
2011年11月16日 12:00:18
10楼
主要还是采用高压注浆方法。
回复
mingjiang2008
2012年04月08日 10:34:13
11楼
目前正加桩中
回复

相关推荐