小高层,一级框架,部分带地下室,裙房无地下室(面积不大,只带一跨),大直径冲孔桩(摩擦端承桩,持力层碎块状强风化花岗岩,单桩承载力特征值3000-4000kN)。在桩取芯后发现部分桩基沉渣过厚(达1米多),考虑两种加固方案:一种是高压旋喷(三重管),一种是用高压水流冲碎沉渣并吸出,再重新灌注混凝土(类似高压旋喷的多管法),但是考虑到加固后检测的困难及专业施工队伍比较难找,考虑是否可以扩大承台,以便让承台下的土承担部分荷载,只是在验算沉降时觉得有些困惑,因为桩下的沉渣压缩性不好,而桩基的沉降计算面是在桩端以下,即使将承台扩大后,沉渣周围的土是否也会因为上部荷载的施加而挤压沉渣并造成沉渣的压缩过大而产生较大沉降?请各位大师赐教!
在桩取芯后发现部分桩基沉渣过厚(达1米多),考虑两种加固方案:一种是高压旋喷(三重管),一种是用高压水流冲碎沉渣并吸出,再重新灌注混凝土(类似高压旋喷的多管法),