我是搞箱式变电站设计的我第一次遇到这种问题,求大家帮忙下用户要求1台800和1台630的变压器并列运行,即带同一负荷..当然这2台变压器是满足并列运行条件的..S11-M 10/0.4 Y,yn0规格的..由于地区的的划分,隶属各地区的计量方案也不一样,现在这项目的地区要求每台变压器1计量(高压计量)...问题1.2台变压器高压侧是否用母线或电缆并上?问题2.2台变压器低压侧是否用母线或电缆并上?
我是搞箱式变电站设计的
我第一次遇到这种问题,求大家帮忙下
用户要求1台800和1台630的变压器并列运行,即带同一负荷..当然这2台变压器是满足并列运行条件的..S11-M 10/0.4 Y,yn0规格的..
由于地区的的划分,隶属各地区的计量方案也不一样,现在这项目的地区要求每台变压器1计量(高压计量)...
问题1.2台变压器高压侧是否用母线或电缆并上?
问题2.2台变压器低压侧是否用母线或电缆并上?
问题3.设置几台低压主受柜?
问题4.设计几台电容补偿柜?要是2台的话,电流是分别取就行吗?
问题5.用户要求低压馈出设置3个回路,分别是3200的 250的和200的..那么主受柜的主开关怎么选?
不知道问的是不是明白,,
我在归纳下.
要求2台高压计量柜
馈出回路有3200的,
请帮忙具体设计下...低压母线的选择.主受开关的选择.补偿柜的选择..
本人QQ27135842
2楼
不是神仙,无法做到!
1、800与630的二台变压器是不允许并列运行的;
2、“地区要求每台变压器1计量(高压计量)”办不到,高压侧无PT;
3、“低压馈出设置3个回路,分别是3200的 250的和200的”办不到,就是二台变压器并起来,也不能给一个3200A开关供电!
回复
3楼
1。容量比不大于3:1,并满足并列运行的条件.是可以并列的吧.....变比、组别、阻抗一样的话。。
2。高压侧无PT,哪的说法?
3。既然2个变压器并联了,满负载的话难到不是2个变压器的额定电流之和?
回复
4楼
:call: 1:这两台变压器不能并列运行.
2:一台10KV计量柜就可以.
3:高压柜:5台,进线1,计量1,PT1,出线2.
4:低压两台进线:进线开关分别1600A,1250A,2000A框架断路器,一台联络柜电流1250A.
5:出线可以根据负载路数和大小考虑几台.:victory:
回复
5楼
4楼的兄弟,能说下,800和630变压器在变比,阻抗,组别都相同的情况下,不能并列运行的理由吗?我查了不少资料了,好象可以的啊?
我也分开运行,好弄。。。低压2个进线2补偿+各自的馈出,中间有个联络就OK 了。
但用户提到了这问题。。我第一次遇到,想试试。。
用户要求就3个回路,,1个3200的,,1个250的 1个200的备用
他们负荷大小,一年分淡季和旺季。。
淡季只投1台800的,带所有回路。。其中3200开关下还分好多负荷,但开关都在负荷附近。用1个开关带,是因为他们不确定用到哪个(3200开关带的负荷)。。淡季的时候只运行部分负荷。
旺季的时候630的也投上,还是带所有回路。。。但这时,3200下的负荷可能都运行了。。
回复
6楼
4楼哥们:把你说的都做在箱变里?!
“要求每台变压器1计量(高压计量)”用一台10KV计量柜?!
楼主是做箱变设计,做在平地上谁不会,多加几个高压柜子吧了!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-15 17:11 编辑 ]
回复