地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?
与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
12楼
按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分.
强烈要求去看看规范及条问说明
回复
13楼
应该可以,但要做一定保护措施。
回复
14楼
哪跟哪啦
回复
15楼
强烈要求去看看规范及条问说明
想说什么啊?
回复
16楼
哪跟哪啦
请问能说明白些吗?我等了好几天了。
回复
17楼
9楼不是说了吗?按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
此外,防火卷帘可以若干台(少于5台)一个回路。
回复
18楼
这样就明白多了。
再问一句,甲方想尽量节约造价,如果非要跨越防火分区,减少双电源箱的投资,审查能通过吗?
我看到很多设计基本上就未严格按照9.1.3条来做啊,而是同类设备跨越防火分区共用一个双电源箱。
回复