地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?
与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
2楼
能,穿越防火分区作相应的处理.
回复
3楼
我认为不行,要用三个单独回路
回复
4楼
不太好,
回复
5楼
应该能,不过我没有做过,我认为只要做好相应的保护措施就行了!
回复
6楼
我个人意见,仅作参考:
1.如果地下室有三个防火分区的话,电气竖井可能不止一处吧,为何不可以从各自的竖井引来电源呢?省这个钱似乎没必要。
2.跨越防火分区是可以的,但是要用防火堵料进行封堵。
回复
7楼
那将防火卷帘与潜水泵均从一个双电源切换箱引来,这样做应该没问题吧。
还有防火卷帘可以几个串在一起吗?
回复
8楼
防火卷帘与潜水泵还是要分开的,二三个防火卷帘可以串在一起,
回复
9楼
按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分.
回复
10楼
晕啊,那就还是分开为好了。
而且潜水泵和卷帘和风机也都要分开,这样的话地下室有多少双电源切换箱啊,
回复
11楼
第 6 楼
我个人意见,仅作参考:
1.如果地下室有三个防火分区的话,电气竖井可能不止一处吧,为何不可以从各自的竖井引来电源呢?省这个钱似乎没必要。
2.跨越防火分区是可以的,但是要用防火堵料进行封堵。
同意,
不知能否一个分区设一个双电源箱。。。
回复