防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?
huyuyue80@co163
2005年03月18日 09:42:28
只看楼主

地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?

地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?
与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
免费打赏
zjjs
2005年03月18日 09:56:09
2楼
能,穿越防火分区作相应的处理.
回复
bradyzhang
2005年03月18日 10:21:46
3楼
我认为不行,要用三个单独回路
回复
ahen
2005年03月18日 10:26:03
4楼
不太好,
回复
wjjoly1
2005年03月18日 10:29:32
5楼
应该能,不过我没有做过,我认为只要做好相应的保护措施就行了!
回复
leexinglong
2005年03月18日 10:34:36
6楼
我个人意见,仅作参考:
1.如果地下室有三个防火分区的话,电气竖井可能不止一处吧,为何不可以从各自的竖井引来电源呢?省这个钱似乎没必要。
2.跨越防火分区是可以的,但是要用防火堵料进行封堵。
回复
huyuyue80@co163
2005年03月18日 11:58:31
7楼
那将防火卷帘与潜水泵均从一个双电源切换箱引来,这样做应该没问题吧。
还有防火卷帘可以几个串在一起吗?
回复
mxj
2005年03月18日 13:58:31
8楼
防火卷帘与潜水泵还是要分开的,二三个防火卷帘可以串在一起,
回复
台风边缘
2005年03月18日 22:52:50
9楼
按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分.
回复
huyuyue80@co163
2005年03月19日 14:36:40
10楼
晕啊,那就还是分开为好了。
而且潜水泵和卷帘和风机也都要分开,这样的话地下室有多少双电源切换箱啊,
回复
zzq8899
2005年03月19日 16:07:44
11楼
第 6 楼

我个人意见,仅作参考:
1.如果地下室有三个防火分区的话,电气竖井可能不止一处吧,为何不可以从各自的竖井引来电源呢?省这个钱似乎没必要。
2.跨越防火分区是可以的,但是要用防火堵料进行封堵。
同意,
不知能否一个分区设一个双电源箱。。。
回复