3相220V供22KW电机问题,急!
liqiunai
liqiunai Lv.2
2008年09月13日 13:06:48
只看楼主

我想问下,3相220V供电22KW的电机,三角型接线,接出3条线出来之后用万用表测的每2条线之间的电阻不超过1欧姆,直接启动(一接触器),还有电机的6条出线及6条出线和电机外壳(除3个绕组之外)用摇表摇过都没问题,绝缘电阻都显示为无穷大,开关当时是选用的63A空开,问题就是电机一启动就跳闸,问下是电机的原因还是空开的原因!![ 本帖最后由 liqiunai 于 2008-9-13 13:08 编辑

我想问下,3相220V供电22KW的电机,三角型接线,接出3条线出来之后用万用表测的每2条线之间的电阻不超过1欧姆,直接启动(一接触器),还有电机的6条出线及6条出线和电机外壳(除3个绕组之外)用摇表摇过都没问题,绝缘电阻都显示为无穷大,开关当时是选用的63A空开,问题就是电机一启动就跳闸,问下是电机的原因还是空开的原因!!

[ 本帖最后由 liqiunai 于 2008-9-13 13:08 编辑 ]
免费打赏
wbllove
2008年09月13日 13:28:54
2楼
我想是空开的问题,选用80A的空开。:) :) :)
回复
sayakagirl
2008年09月13日 13:52:04
3楼
我不太懂220V还是3P电机么?
回复
liqiunai
2008年09月13日 14:03:24
4楼

是3相220V供电的3P电机
回复
liqiunai
2008年09月13日 14:04:23
5楼

是3相220V电源供电和3P的三角型接法的电机
回复
zouys
2008年09月13日 16:06:27
6楼
第一:看空气开关的容量63A是不是空开的框架结构容量,比如DZ20-100/63/330型 其中100只表式他的框架,其后跟随的才是它的实际可调节容量。(不一定都如此标定)
第二:用摇表测量线圈和线路对壳或对地绝缘良好不能说明电机的好坏。
第三:因为交流电机绕组直流电阻很小所以万用表测量绕组阻抗没有意义,只能判断有没有相间短路,可用单臂或双臂电桥判断是否存在匝间短路。
第四:看电机的启动负荷,如果是大力矩重载启动那最好选100A的开关。
回复
fzq87
2008年09月13日 21:02:36
7楼
我们曾经有一个这样的马达,如果断路器没有问题的话试一下改为星型的
回复
xx_691214
2008年09月14日 05:55:58
8楼
1. 3相220V供电22KW的电机,三角型接线,直接启动,选用的63A空开------------小了!!!用100A空开。
2. 3相220V供电22KW的电机,直接启动,三角型接线---------改为星型接线,用3相380V供电,用80A空开。
回复
lingxuct
2008年09月14日 07:50:58
9楼
电机的6个出线头(尾)不要接错!
回复
sampan405
2008年09月15日 09:17:19
10楼
电机的6个出线头(尾)不要接错!
回复
baueai
2008年09月15日 18:49:55
11楼
如果是三相220V供电,看电动机铭牌数据,如果是三相380V星接的可直接改三角形接法用100A接触起动(大点有好处);如果电机是三相380V三角形接法的只有改定子线圈,具体应满足每伏匝数、载流量、槽满率。如果电机是三相220V的接原来接法就行。但无论怎样接都必须分清出线的头和尾,否则电机在极短的时间内就会烧毁。
回复