一台5P的空调,外机比内机要高30M,管道部长45M,内机是盘管风机,外接了一根单向阀还并了一组毛细管,如果现在我们按照工厂提供的定量加氟,那么整机电流和额定电流正常8A要偏小一点点,回气压力也只有0.4MP,排气只有1.4MP.内机回气温度10到13度那样,外机回气铜未保温的到压机都会结霜,越结越厚,后来我们感觉是不是加多了氟,就慢慢的放到外机回气不结霜为此,回气压力0.32MP 排气1.2MP,内机回气温度7度到10度.电流只有6.8A,不知这样的过热度这么低是什么原因? 有没有可能是管道长了压损才那么低的压力?
一台5P的空调,外机比内机要高30M,管道部长45M,内机是盘管风机,外接了一根单向阀还并了一组毛细管,如果现在我们按照工厂提供的定量加氟,那么整机电流和额定电流正常8A要偏小一点点,回气压力也只有0.4MP,排气只有1.4MP.内机回气温度10到13度那样,外机回气铜未保温的到压机都会结霜,越结越厚,后来我们感觉是不是加多了氟,就慢慢的放到外机回气不结霜为此,回气压力0.32MP 排气1.2MP,内机回气温度7度到10度.电流只有6.8A,不知这样的过热度这么低是什么原因? 有没有可能是管道长了压损才那么低的压力?
2楼
咱没人回复也,是不是此故障不是故障哟,
个人顶一下
回复
3楼
我顶一下可以吗?:victory: :victory: :victory: :hug:
回复
4楼
这个状况可能因为你的制冷剂太多,没有完全蒸发,在制冷管路二次蒸发造成的,当你减少制冷剂时,回路的制冷剂也将减少,所以不结霜了。
回复
5楼
制冷剂太多造成二次蒸发,另可能制冷剂中有水份
回复
6楼
5HP机,估计是活塞机(可能性大)或涡旋压缩机,要确认制冷工质,确认过热度,如果太低,对压缩机的寿命影响极大。
回复
7楼
管道太长,压缩机太高,老兄,可能用不了多久就会换压缩机的!!!
回复
8楼
内外机落差太大,严重违反空调安装规程,神仙也修不好-----内外机落差超过5米机器可能就会出问题
回复
9楼
管道太长,内外机落差太大,很容易出故障的。
回复
10楼
我也认为是落差的原因
回复
11楼
压缩机负荷大,减少他的制冷剂是正常的,不过很多要靠经验
回复