想确认一个问题,比较急
13922627890
2008年09月12日 12:11:47
只看楼主

低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?请高手回答啊

低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?
目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?
请高手回答啊
免费打赏
wstheonly
2008年09月12日 15:20:49
2楼
这个问题我也有困惑,期待高手分析之
回复
dianqishi801106
2008年09月12日 15:57:25
3楼
应该为配电型,假如进线柜有一个总断路器(下面还有分断路器,那些分断路器直接控制电机),这个总断路器也应该为配电型,你说的出线柜断路器是前一级断路器,整定电流比下一级应该放大一级,这就没有疑问了
回复
takida_cn
2008年09月12日 17:13:17
4楼
这个问题比较深了
拿个板凳等着学习了。

应该用配电型吧,没考虑过特性曲线差异问题
3楼说的有道理
回复
wstheonly
2008年09月13日 09:40:07
5楼

那是不是说这里出线柜使用动力型开关也可以呢?
PS:非选择型开关即使在前一级放大一级也无法保证选择性。
回复
iamanfield
2008年09月13日 09:44:24
6楼
现在消防控制柜的负荷全部都是电机负荷,并没有其他的照明及其他负荷。而且,配电类开关的瞬时短路脱扣整定值为10in,而电机类的为12in(只是普遍来说),那如果配电类的额定电流(即长延时电流整定值)比控制柜的进线总开关的整定值大一轮,那估计运行没问题。。现在疑惑的是,这样是不是增加了成本,而且,出线柜用电机型开关有什么问题?
回复
xjw2006
2008年09月13日 18:10:43
7楼
这个问题我也有困惑,期待高手分析之
回复
wbllove
2008年09月13日 19:19:23
8楼
出线柜内选配电型,控制柜内选保护电机型。
回复
fzq87
2008年09月13日 20:54:11
9楼
断路器有配电型和电机型之分吗?
我记的只有瞬断和延时断之分。出线保护用瞬断的主要是短路保护,延时保护用于马达保护,也可用瞬断+积热保护。
回复
iamanfield
2008年09月15日 00:18:13
10楼
顶顶,望高手解惑
回复
sampan405
2008年09月15日 09:03:27
11楼
顶顶,望高手解惑解惑解惑
回复

相关推荐