想确认一个问题,比较急
13922627890
2008年09月12日 12:11:47
只看楼主

低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?请高手回答啊

低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?
目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?
请高手回答啊
免费打赏
mr_yon
2008年09月15日 20:17:53
12楼
如果是用于消防泵建议都用配电型,且整定电流应为2倍负载额定电流,因为电机控制柜内肯定还有其它保护措施,且要考虑备用互投.