12楼
钢筋下料就简单了。不过对施工工艺要求就高很多了。一般情况很少采用这样搭接好
回复
13楼
额也不知道
回复
14楼
绑扎搭接和机械连接不宜超过50%,焊接是不应超过50%,请注意两者的用语区别。
回复
15楼
同意集中应力之解释
回复
16楼
很容易受到集中力影响,想想嘛,搭接的部分毕竟是和原钢筋不同的,受力状态也不太一样。:)
回复
17楼
钢筋在同一区域内100%搭接的坏处,从施工角度来讲,可能会造成钢筋过密,影响砼的浇筑质量;从受力上讲,为了提高可靠性,不宜在同一区域搭接。
但是是否允许100%搭接的问题,对不同的结构部位,规范要求不一样。
请参考混凝土结构设计设计规范:
9.4.3 ..........位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
规范中还有更详细的要求,大家自己看。
关于100%搭接的部位,03G101中P34页,规定了纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数,如果是100%搭接,修正系数为1.6.
回复
18楼
没有地震都没有问题,一旦来了,就。。。。。。
回复
19楼
应该严格禁止100%搭接,即便是图集上有剪力墙100%搭接的,但现场也是很少这样做,最多50%。
回复
20楼
有时为了节省钢材,施工单位在施工时无奈之举。
回复
21楼
二楼的解释非常简洁精干
回复