如何选择yjv电缆,用多少平的
xnzxzhw
xnzxzhw Lv.3
2008年09月11日 22:26:46
只看楼主

我校有一幢教学楼电流表显示b相130a,电缆是yjv5*75mm2,是否能承受得起,请帮忙算一下,谢了

我校有一幢教学楼电流表显示b相130a,电缆是yjv5*75mm2,是否能承受得起,请帮忙算一下,谢了
免费打赏
zlh197272
2008年09月17日 15:05:33
2楼
YJV5*75mm2 ?你这电缆是进口的,只知到有YJV5*70mm2,直埋,环境温度30度时允许载流量为216A,都不用考虑线路电压损失,足够了。