关于地下室抗渗等级的问题
sillybird
sillybird Lv.2
2008年09月11日 20:53:28
只看楼主

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S10

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。
GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。
表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 S6
10~20 S8
20~30 S10
30~40 S12

JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。
表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级
最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)
<10 0.6
10~15 0.8
15~25 1.2
25~35 1.6
>35 2.0
向大家讨论几个问题:
1、《高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
2、如果《高规》的条目适合侧墙,那我做的这个高层,两层地下室,按侧墙水头8米,侧墙厚度450mm来考虑,按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)只需S6,而按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)则要S12,差别太大了。现在我做的这个工程设计底板和侧墙都做了S12的抗渗等级。
3、从上面看出,《高规》的条目应该只是指基础底板,这样两个规范才能吻合,也就是说一般的建筑(埋深小于10m),抗渗等级只要S6就可以了。

欢迎讨论!
免费打赏
wangxin20031982
2010年03月30日 01:13:43
12楼
谢谢!
回复
zsonic1
2010年04月09日 14:45:50
13楼
是否可以侧墙与地板的抗渗等级取值不一样呢?
回复
lydarensky
2010年04月09日 18:29:00
14楼
防水我们一直采用高强度混凝土,其他的都很少做了
回复
qqqidong
2010年04月10日 11:40:50
15楼
高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
回复
gochanlam
2010年05月07日 10:46:27
16楼
呵呵,真是学到不少啊。谢谢
回复
whjsun
2010年05月19日 13:11:08
17楼
高规与防水规范不符
回复
xingzm_nora
2010年05月21日 11:00:57
18楼
高规修订已经与新版《地下工程防水技术规范》GB50108-2008一致。
回复
zdx65
2010年05月27日 14:06:45
19楼
常规按低限,加外防水
回复
zjx0528
2010年06月10日 09:15:55
20楼
学习了,对抗渗这方面又有了进一步的了解,谢谢各位的经验分享。
回复
liunh-01
2010年06月10日 11:38:27
21楼
应当按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)选用