建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 第4.1.3条规定:镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。我没有见过,请问哪位见过,现场如何处理?最好有图片,呵呵……
建筑给水排水及采暖工程
施工质量验收规范
GB50242-2002 第4.1.3条规定:镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
我没有见过,请问哪位见过,现场如何处理?最好有图片,呵呵……
12楼
我曾经做过,现场先按照图纸要求安装好,在需要拆卸的部位做法兰或者卡箍接口,然后编上号码拆下来,送到镀锌工厂进行镀锌后,回来重新安装即可。
回复
13楼
二次镀锌就是冷镀锌,还不如刷两道防锈漆或银粉来的好
回复
14楼
四油三布 !或者刷点银粉漆
现场镀锌不太现实
回复
15楼
如果监理太苛刻,市场上有一种镀锌自喷漆,可以试一试,色泽、外观都很接近
回复
16楼
谢谢各位高手了,长见识了!
回复
17楼
顺便问一下,刷防锈漆加银粉漆的效果到底如何呢?能保持多久不锈蚀?
谢谢:call:
回复
18楼
现场镀锌基本不可能有
回复
19楼
二次镀锌费用较高,如果甲方愿意出这个钱的话,先安装完毕,记一次安装费用,拆除(做好标号),记一次拆除费用,拉到外面镀锌,记运费,回来按标号重新安装,记一遍安装费。加起来还不如沟槽便宜呢。除非脑子进水了,现场很少用啊
回复
20楼
学习,,,,学习!
回复
21楼
凭什么甲方出钱,这几技术规程的要求,已经含在合同中了。不存在变更,就不会有新的费用发生
回复