发电机出口断路器
jl353
jl353 Lv.2
2008年09月11日 14:55:37
来自于断路器
只看楼主

能不能用普通断路器代替?

能不能用普通断路器代替?
免费打赏
cz13306196492
2008年09月11日 15:20:58
2楼
不能吧!发电机出口断路器分断能力比较大
回复
jl353
2008年09月11日 15:45:22
3楼
主要还有个直流分量的参数
一般的为40%
发电机的为60%以上

不过有的高工说能换用
回复
chenmg520
2008年09月11日 17:15:26
4楼
最好用西门子的 西门子3AH系列专门针对发电机出的断路器 我 QQ21032798
http://www.shruijie.net/ 可以看看 介绍 33675538--211 陈工
回复
tcszw
2009年04月22日 22:13:57
5楼
显然不能替代。
第一,常规断路器一般开断电流及额定电流较小,一般到4000-50规格。而发电机断路器一般开断电流在63kA以上。
第二,常规断路器直流分量一般在50%以下,而发电机断路器根据GB14824规定大于75%。
第三,常规断路器开断时瞬态恢复电压上升率要求低,而发电机断路器则要求高的多,比如12kV时常规断路器为0.34kV/μS,而发电机断路器则达到4.5kV/μS。
第四,失步开断电流也存在上述问题
第五,发电机断路器对额定电流时的温升要求比常规断路器严得多。
第六,发电机断路器要求有专门的额定负荷开断次数,而常规断路器一般不做此试验。
其他的如动作可靠性等也相对严格。