2楼
不能吧!发电机出口断路器分断能力比较大
回复
3楼
主要还有个直流分量的参数
一般的为40%
发电机的为60%以上
不过有的高工说能换用
回复
4楼
回复
5楼
显然不能替代。
第一,常规断路器一般开断电流及额定电流较小,一般到4000-50规格。而发电机断路器一般开断电流在63kA以上。
第二,常规断路器直流分量一般在50%以下,而发电机断路器根据GB14824规定大于75%。
第三,常规断路器开断时瞬态恢复电压上升率要求低,而发电机断路器则要求高的多,比如12kV时常规断路器为0.34kV/μS,而发电机断路器则达到4.5kV/μS。
第四,失步开断电流也存在上述问题
第五,发电机断路器对额定电流时的温升要求比常规断路器严得多。
第六,发电机断路器要求有专门的额定负荷开断次数,而常规断路器一般不做此试验。
其他的如动作可靠性等也相对严格。
回复