看到有不少关于园林和路灯配电方面的争论本人也看过园林公司的电气图发现不同公司的做法也不尽相同,质量当然也有所不同了 附件中是我收集回来的几种做法,里面也有错误,大家来评评.总结出来哪种做法最好我先提出我的疑问1.路灯、园林灯用不用漏电断路?2.路灯、园林灯用不用接触器?3.微电脑时间控制开关该怎么设置,在系统图中该怎么表示?4.灯具的重复接地问题

看到有不少关于园林和路灯配电方面的争论
本人也看过园林公司的电气图
发现不同公司的做法也不尽相同,质量当然也有所不同了
附件中是我收集回来的几种做法,里面也有错误,大家来评评.
总结出来哪种做法最好
我先提出我的疑问
1.路灯、园林灯用不用漏电断路?
2.路灯、园林灯用不用接触器?
3.微电脑时间控制开关该怎么设置,在系统图中该怎么表示?
4.灯具的重复接地问题
63130491a1721287aec3.rar
0 B
立即下载
免费打赏
liny303
2005年03月18日 20:47:51
2楼
怎么都没人回应的
回复
xudah
2005年03月20日 18:05:20
3楼
本人专做园林水电设计,你收集的图可能太老了
1电度表还为二倍表
2还采用C45系列开关
3第二种方案不可行,居然采用地线做接触器和钟控的电源,还加漏电开关,不跳才怪.
4第一种比较好但是进线为铠装电缆可以直埋.但控制原理图不全,且所有回路都加接触器控制有些浪费,且水泵的配电元器件好象太大了(水泵功率不详),还有就是水下灯的变压器如果只为隔离变压器(二次侧也为220V)后应加漏电保护.
5第三种是采用TT系统?,好象有点乱,看不懂
回复
liny303
2005年03月20日 21:12:29
4楼
多谢 xudah.........
因本人不是学电气专业的
但有时也要做下电气图,所以有时的图纸我也只是一知半解
能给我一套图纸给我吗?