请教:ESFR喷头的布置间距
li-linyong
li-linyong Lv.4
2008年09月11日 09:35:06
只看楼主

某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)

某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。
1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)
2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)
3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)
现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“
中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。
感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。
希望大家帮我解释下。谢谢。
这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑主在这里帮助一下!谢谢!
免费打赏
li-linyong
2008年09月11日 12:13:29
2楼
怎么没人理啊? 提一下!
回复
li-linyong
2008年09月11日 23:16:51
3楼
请教:ESFR喷头的布置间距
回复
hxhlyh
2008年09月11日 23:54:01
4楼
3m*3m间距是根据K115普通喷头,工作压力0.10MPa得出的结论,采用了ESFR喷头后,规范规定的K及工作压力均远大与普通喷头值,所以此时的喷头间距就得按喷规5.0.6条,可以采用3.7*3.7m,没必要采用表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。
回复
ybj8780
2008年09月18日 16:51:04
5楼
采用ESFR喷头的自动喷水灭火系统,喷头间距应按规范表5.0.6的规定确定,规范中表7.1.2针对采用标准喷头的情况。NFPA 13关于ESFR喷头间距的规定,是依据设置场所的最大净空高度确定的,高度不超过9m时,喷头最大间距为3.7m,高度超过9m时,喷头最大间距为3m。
回复
zhaozhgang
2008年09月18日 21:14:47
6楼
:lol :lol :lol :lol :lol