新手,空调机组老漏水,求解决办法
a346806722
a346806722 Lv.2
2008年09月10日 21:49:32
来自于中央空调
只看楼主

我做的一恒温恒湿空调.组合式空调机组里表冷器直接跑制冷剂,机组送风量60000,冷量220KW,采用二次回风.电极加湿器排水与冷凝水排水共用一根DN50的PVC管.由于地面条件限制,排水管没有明显的坡度.为了保证美观,在室外做的存水弯,与空调机组相距约4M,存水弯顶部高度与凝水盘相差20CM,凝水盘未做保温.空调机组只要一运行就会从机组下面慢慢渗出大量水出来.仔细观察冷凝水排水,排水速度不怎么快,但只要晃几下排水管,排水速度显著增加.现在怀疑漏水的原因有三个:凝水盘二次结露;与加湿器共用排水管,导致排水管进气,导致排水受阻,在空调机组内溢出.空调机组底部有裂缝,导致漏水.但现在不能确定是哪个原因,也不知道怎么改造.

我做的一恒温恒湿空调.组合式空调机组里表冷器直接跑制冷剂,机组送风量60000,冷量220KW,采用二次回风.电极加湿器排水与冷凝水排水共用一根DN50的PVC管.由于地面条件限制,排水管没有明显的坡度.为了保证美观,在室外做的存水弯,与空调机组相距约4M,存水弯顶部高度与凝水盘相差20CM,凝水盘未做保温.空调机组只要一运行就会从机组下面慢慢渗出大量水出来.仔细观察冷凝水排水,排水速度不怎么快,但只要晃几下排水管,排水速度显著增加.现在怀疑漏水的原因有三个:凝水盘二次结露;与加湿器共用排水管,导致排水管进气,导致排水受阻,在空调机组内溢出.空调机组底部有裂缝,导致漏水.但现在不能确定是哪个原因,也不知道怎么改造.
免费打赏
smkhh
2008年09月15日 18:05:22
2楼
与加湿器共用排水管,导致排水管进气,导致排水受阻
应该是这个原因,把水封单独加在冷凝水管上就可以解决
回复
waj
2008年10月14日 15:11:25
3楼
“存水弯顶部高度与凝水盘相差20CM”高差小了,组合式空调机组的基础一般都要高出地面30mm以上,就是为了凝水盘排水顺畅。你可以把存水弯取掉试试,就可找到原因了。
回复
polyfan1
2008年10月15日 10:44:20
4楼
支持2楼,水封的作用我理解为表冷器如处在负压段,保证凝结水无法都吸附在表冷器上,但有个疑问,为啥是机组运行时漏出而不是机组停机后漏出???