本系统用于内蒙古赤峰富龙热力公司对三个集中供热热源的远程数据采集监控(赤峰热电厂、富龙热电厂、赤峰制药厂)
由隔离配电模块(用于温变和压变)和直流信号分配模块(用于电磁流量计)将信号一分为二,一路给主系统一路给备系统
主系统由:

MOXA E2240 以太网I/O服务器(模拟量输入采集模块)
TP-LINK 941N 宽带路由器
华为 ADSL Modem

构成的4G(802.11n MIMO 300M)通信系统

由多个采集柜构成的WIFI热点可提供各电厂厂区内一定范围内的无线信号覆盖,便于使用笔记本电脑或手机访问数据,其中赤峰热电厂有四个802.11n WIFI热点,每个热点信号覆盖范围100-800米不等。无线局域网络采用WPA2-PSK加密方式。

另外在公司或家里可通过电脑宽带、手机GPRS上网远程访问各站点数据。各客户端有独立的用户名和密码,每个站点支持最多十个用户同时访问。

备系统由:

泓格I-7017RC 模拟量采集模块
I-7520模块将RS-485信号转换成RS-232信号给数传电台

各分站点数传电台(WDS-2710 9600bps)将数据通过轮询方式发送给主站。

主要是为了在主系统网络意外中断的情况临时切换使用,平时处于待机状态。

[ 本帖最后由 flrlwxj2008 于 2008-9-10 20:44 编辑 ]
回复
king5143
2008年09月11日 08:46:44
3楼
能不能具体说说你的无线传输是怎样实现的?谢谢!
回复
flrlwxj2008
2008年09月11日 11:12:47
4楼
本系统的传输分为三个部分

近程
支持WIFI 802.11n协议的TP-LINK 941N 提供300M速率的无线连接,传输距离在100-800米之间.

主要用于采集柜到测点之间的现场调试用和周围厂区内办公室无线用户接入

中程

WDS 2710数传电台提供9600bps低速率连接,传输距离30Km

用于主系统网络意外中断情况下备用.

远程

ADSL 2M宽带连接,平时就是调度中心使用这个采集各热源数据,也为了方便管理人员外地出差时远程访问.传输距离:只要是有互联网的地方都能访问
回复
linguoming2007
2008年09月18日 10:40:44
5楼
还行吧,就是插座板建议用一个专业点的,不要搞个家用的。
回复
flrlwxj2008
2008年09月20日 09:16:28
6楼
:lol 谢谢您的建议!
回复
flrlwxj2008
2008年09月25日 22:38:48
7楼
DSC01681.JPG

DSC01685.JPG

DSC01686.JPG

DSC01687.JPG

DSC01688.JPG

DSC01692.JPG
回复
bfr
2009年02月24日 13:07:04
8楼
插座如果用的话最好水平放置.按图中那样容易松动,接触不良.
回复
kfbkfb
2009年12月18日 16:03:41
9楼
能不能具体说说你的无线传输是怎样实现的
回复
summer-shine
2010年03月20日 16:04:26
10楼
能不能具体说说你的无线传输是怎样实现的
回复
jnjn
2010年07月04日 01:47:47
11楼
:victory: :victory: :victory: