关于空调冷热水和冷凝水的问题
透明的沙砾
2008年09月10日 16:58:02
来自于中央空调
只看楼主

如题问一下空调冷热水和冷凝水的固定支架的位置怎么确定??还有就是是否要设伸缩补偿器,如果设的话补偿器的伸缩量和位置又如何确定??

如题
问一下空调冷热水和冷凝水的固定支架的位置怎么确定??
还有就是是否要设伸缩补偿器,如果设的话补偿器的伸缩量和位置又如何确定??
免费打赏
wzyub
2008年09月10日 21:51:30
2楼
不知道,顶一下,顶一下
回复
透明的沙砾
2008年09月11日 09:34:46
3楼
难道没有人回答这个问题么????
回复
nitecat
2008年09月11日 23:46:09
4楼
通风与空调工程施工质量验收规范上面有支吊架如何设置。
至于补偿,在手册上就有补偿器计算。按那个公式算一下就行了。
不过一般支管都不用设置补偿器。只是立管或者很长的主管才需要。
回复
透明的沙砾
2008年09月12日 15:45:44
5楼
楼上说的手册是什么手册???
回复

相关推荐

APP内打开