关于操作电源问题请教施耐德的专家
arrowon
arrowon Lv.2
2008年09月10日 16:44:15
只看楼主

有哪位施耐德公司的专家,或者熟悉施耐德产品的兄弟,可以告诉我目前施耐德中压成套产品中,主开关操作电源和二次电源都采用什么方式?谢谢了!

有哪位施耐德公司的专家,或者熟悉施耐德产品的兄弟,可以告诉我目前施耐德中压成套产品中,主开关操作电源和二次电源都采用什么方式?谢谢了!
免费打赏
lq174428
2010年04月23日 17:05:01
12楼
交流比较多吧
回复
eleven8310
2010年07月14日 14:01:21
13楼

方式有好几种:
1,PT;SM6和RM6都有,一般是合作盘厂自己做;主要看容量;
2,SM6的话可以使用单相变,进线双电缆;
3,使用直流箱供电;
回复
gyc882010
2010年07月15日 22:17:23
14楼
操作电源AC220,而PT的二次电压是100V,怎么能做操作电源
回复
yeyishuang_a
2010年07月17日 16:38:09
15楼
关键是PT的容量是否 能满足,电压是可以通过变压器来达到的。
回复
cz13306196492
2010年07月17日 16:48:12
16楼
直流供电的比较多,最近搞了个项目24KV的,供电公司要求是DC110V,不知是啥依据
回复
zzlyddt
2010年07月18日 16:27:03
17楼
中压成套产品中,二次电源都采用什么直流还是交流和开关的品牌没有关系。
PT的二次电压有220V和110V的。
回复

相关推荐