求助:小区排水标高低于市政2米。
my_2up
my_2up Lv.5
2005年03月17日 13:47:41
只看楼主

由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。 测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决


由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。
测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决
免费打赏
my_2up
2005年03月17日 14:41:55
12楼


排洪沟里做污水管,最终排到那里去?不行的。
看样子做泵站是唯一选择了?
回复
huhu8107
2005年03月17日 15:33:25
13楼
只有用排污泵站了。
回复
wxx-n
2005年03月17日 15:42:35
14楼
应该在建设前期就要作好规划设计,重力流一劳永逸。
回复
my_2up
2005年03月17日 15:44:12
15楼
甲方地块已经买了。拆迁定点没给排水的份啊
回复
wx8001
2005年03月17日 15:54:09
16楼
那就浪费甲方的钱 活该
回复
wangbinghua
2005年03月18日 09:42:51
17楼
只有做污水提升泵站了!
回复
zjh2001
2005年03月18日 09:49:39
18楼
干脆搞成中水工程,顺便建个湿地……甲方要杀人了!
回复
my_2up
2005年03月18日 11:45:29
19楼
我不想被杀!但是甲方更牛。说直接进排洪沟
回复
hdj_5050
2005年03月18日 11:58:57
20楼
我赞成18楼意见,既然建污水泵站是唯一选择,还不如进行污水处理,产生的中水可以浇灌绿地,也可以冲马桶使用....
回复
li29133
2005年03月18日 17:26:40
21楼
考虑用虹吸排水,但我觉得提升泵站是权宜之计。
回复

相关推荐