过滤器使用期限
ydvke
ydvke Lv.3
2008年09月10日 10:56:06
只看楼主

在10K级的洁净室里的高效过滤器,一般可以用多久,在AHU里的中效过滤器用多久更换?

在10K级的洁净室里的高效过滤器,一般可以用多久,在AHU里的中效过滤器用多久更换?
免费打赏
dulianhai-1
2008年09月11日 09:03:13
2楼
以风量风速而定:) :) :) :) :)
回复
geminixu
2008年09月11日 15:59:22
3楼
通常看压差计来决定何时更换
回复
ydvke
2008年09月11日 16:25:02
4楼



如果没有压差表量呢?还有没有别的办法?~!~?
回复
ydvke
2008年09月11日 16:25:32
5楼



好像没有听说过
回复
geminixu
2008年09月12日 15:54:41
6楼

没有压差表就装一个,哪怕是临时的。对于高效的使用期限受操作水平,系统的设置水平,生产特点的影响会有很大不同,一年一换也是常见的。
还有你的高效怎么进行检测的?
回复
ydvke
2008年09月18日 19:50:37
7楼


没有压差表测高效出口风速
你们有没有试过?
回复
ky1214ky
2008年11月11日 18:00:43
8楼
初阻力的2倍即可更换
我单位的10K级的一般在5至6年更换
中效在1。5到2年更换

一般情况下,高效的使用寿命不宜过6年。即使没有达到了初阻力的2倍也要更换,除非是特别行业。如核工业或高级别实验室。但那是在牺牲前级过滤器的前提下的。普通洁净间这样做性价比不值得。
回复
鸭江绿水
2008年11月11日 20:20:31
9楼

怎样测出风口风速?
回复
swrsz
2008年11月12日 16:54:09
10楼
有压差表:初阻力的二-四倍
初效:板式:十天
折叠式:三十天
袋式:不超过三个月
中效:袋式:不超过六个月
组合式:不超过一年
高效:不超过二年
超高效:前端有组合式,五年
前端中效和高效相同
一般用户都要等到没有风时才会更换!
回复
lzhi66
2010年04月19日 15:36:11
11楼
楼上的很专业!
回复

相关推荐

APP内打开