200根380V动力电缆,电缆平均外径30mm;150根控制电缆,电缆平均外径20mm。室内开一个800X800的电缆沟,如何选择电缆沟内电缆支架?几层布置的合适?
200根380V动力电缆,电缆平均外径30mm;150根控制电缆,电缆平均外径20mm。室内开一个800X800的电缆沟,如何选择电缆沟内电缆支架?几层布置的合适?
2楼
800*800=640000平方mm,
200+150=350根
(640000-42*800*4)/350=1444.6平方mm/根(中间没空档)
开根号得38mm内放一根电缆,水平位置倒可以,上下层间38mm就不够了。说明这350根电缆在800*800的电缆沟里放不下!!!
回复
3楼
那根据什么方法设计电缆沟?有什么方法和公式吗?
回复
4楼
800*800=640000平方mm,
200+150=350根
(640000-42*800*4)/350=1444.6平方mm/根(中间没空档)
开根号得38mm内放一根电缆,水平位置倒可以,上下层间38mm就不够了。说明这350根电缆在800*800的电缆沟里放不下!!!
请问(640000-42*800*4)/350=1444.6平方mm/根(中间没空档)怎么来的??开根号得38mm内放一根电缆,水平位置倒可以,上下层间38mm就不够了。根据什么判断的?
回复
5楼
那根据什么方法设计电缆沟?有什么方法和公式吗?
回复
6楼
求详解!!不要下沉,顶起来!!
回复
7楼
这350根电缆在800*800的电缆沟里放不下!!!
回复
8楼
我知道放不下,可再怎么选,依据是什么
回复
9楼
求详解!!不要下沉,顶起来!!
回复
10楼
求详解!!不要下沉,顶起来!!
回复
11楼
这么简单的事,都不想动脑筋?
800*800是电缆沟的横截面(有人说,不说也知道);
42*800*4是支架在沟内(沿沟壁)所占空间(底下留了42mm有点大,但上部总不能让盖板压住吧?)
留下的面积除以电缆根数,不就是每根电缆所占面积?开根号就是所占面积的边长,这是有沟面积后计算是否能放下的方法。
“知道放不下,可再怎么选,依据是什么”?
800宽度的电缆沟,每层水平能放几根?
800深度的电缆沟,能做几层支架?
上面二项计算一下不是有了?你想从什么规范上找?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-12 21:59 编辑 ]
回复