不同回路能否共线槽?
ybpp
ybpp Lv.2
2008年09月10日 00:14:13
只看楼主

不同回路能否共线槽?

不同回路能否共线槽?
免费打赏
huixuefeng
2008年09月10日 11:05:43
2楼
主要是看电压等级
回复
cyb7311
2008年09月10日 11:19:45
3楼
我公司制作一般控制线和动力线分开走,(控制线不同电压要分别捆绑)
回复
ylz_889
2008年09月10日 11:46:19
4楼
要根据电压等级不同和作用不同来区别.
回复
dzq660309
2009年02月16日 17:52:25
5楼
同一路径不同回路的导线只要电压等级相同,就可以同线槽敷设。
回复
zhzhfs
2009年02月16日 22:05:00
6楼
同电压等级、供同性质负荷的回路可同槽敷设。
回复
winkie
2009年02月17日 08:21:50
7楼
实际工程中高低压电缆敷设在同一桥架也很普遍,控制,信号,IT等弱电电缆还分开走.
回复
mr_yon
2009年02月17日 09:00:35
8楼
一次二次有时候可以放在一起的.