电缆耐压后绝缘降低怎么办?
showin3690
Lv.10
2008年09月09日 22:26:22
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
橡塑电缆做完耐压后 绝缘变为1000mo 其余相别为5000mo 该怎么办?
橡塑电缆做完耐压后 绝缘变为1000mo 其余相别为5000mo 该怎么办?
免费打赏
xuan2281
2008年09月22日 16:55:38
2楼
耐压试验为破坏性试验,电缆绝缘层作为高分子结构的材料在强电场条件下会有一定的分解。
只要阻值合格就没问题,过段时间会恢复一点的
回复
showin3690
2008年09月23日 19:24:41
3楼
为什么还会恢复???
回复