关于“发变组”的一些问题?急
chai0981
chai0981 Lv.2
2008年09月09日 22:02:24
来自于电站工程
只看楼主

那位仁兄赐教一下介绍一下“发变组”,为什么大型机组采用这种方式?

那位仁兄赐教一下介绍一下“发变组”,为什么大型机组采用这种方式?
免费打赏
long98194
2008年09月10日 07:55:01
2楼
接线简单,设备少,操作方便,没有发电机电压母线,可减小发电机出口侧短路电流等等优点。
回复
wyqlib
2008年10月20日 15:19:43
3楼
大型机组采用发变组(学名单元接线),有几个方面的原因:
1)大型机组,容量可以成倍增长,但电压不能成倍增长,所以负荷电流很大,造成发电机出口设备额定电流过大,要求设备的开断能力也大,设备难以制造而成本过高。
2)在发变组高压侧,经过变压器后负荷电流明显减小,设备选择余地较大,价格相对较低。
——以上为采用单元接线的常规理由。
3)采用发变组后,发电机出口可以采用封闭母线,一是减少了故障(尤其是短路几率),二是减少了设备故障导致的发电机停机的几率,三是减少了发电机出口设备的误操作几率。
——在电力系统中,发电机出口短路的短路电流是最大的,对发电机的冲击也是最大的,而发电机是电气设备中最贵重的设备,一旦受损后设备损失和停电损失都是最大的。
回复
lingxuct
2008年10月21日 05:52:39
4楼
支持3楼!
“发——变”=发电机出口直接与升压变连接;
变压器高压侧电流变小,断路器的极限分断能力要求降低,回路中又增加了变压器的阻抗,保护和控制灵活多了。
回复

相关推荐